土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序电流互感器安装注意事项及电缆接地线安装方法

零序电流互感器安装注意事项及电缆接地线安装方法

发布于:2015-08-25 07:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器'>电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器'>电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。本文介绍了有关零序电流互感器安装注意事项如下:

1 安装存在的问题

(1) 零序电流互感器'>电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器'>电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器'>电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。

(2) 电缆终端头穿过外附零序电流互感器'>电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器'>电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器'>电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地;

接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地,接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器'>电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器'>电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。

(3) 由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器'>电流互感器磁路不闭合。目前常用的10 kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240 mm2、300 mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器'>电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器'>电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器'>电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器'>电流互感器中间使零序电流互感器'>电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器'>电流互感器磁路不闭合,无法正常工作。

(4) 零序电流互感器'>电流互感器二次连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器'>电流互感器二次线圈开路。

(5) 电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。

2 正确施工方法

10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器'>电流互感器,在设计施工中应注意:

(1) 应保证选用零序电流互感器'>电流互感器内径大于电缆终端头外径;

(2) 施工中尽量不要拆动零序电流互感器'>电流互感器,如必须拆动,工作完结必须恢复原状;

(3) 接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25 mm2,接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器'>电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;

(4) 通电前要对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RFID技术在电网资产安全管理中的应用

摘要:目前,电网公司的RFID中间件系统普遍采用基于SOA架构的模式开发,并在中间件中将RFID读写设备厂家提供的PAI接口通过各种方式集成在中间件系统中,如IP地址、端口设定等,便于RFID设备读写标识数据,同时将采集的数据结合标识业务进行有效的过滤、处理和数据传递,最后存储到中间件数据库中。中间件还可起到监视RFID设备的作用,检查RFID设备的运行情况。此外,采用RFID中间件可以方便地实现与ERP等系统进行数据接口和数据交换。

回帖成功

经验值 +10