土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 某变电所混凝土砌碹加深墙基础安全技术措施

某变电所混凝土砌碹加深墙基础安全技术措施

发布于:2015-08-25 06:40:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
中央变电所永久支护为C20混凝土砌碹。砌碹墙基础设计深度为400mm,电缆沟设计混凝土浇注深度为900mm,宽400mm。有电缆沟侧靠砌碹墙挖掘电缆沟,施工电缆沟时势必影响主硐室碹墙基础,给主硐室工程质量造成隐患,为了保障工程质量不受影响,主硐室有电缆沟侧砌碹墙基础需要加深,特制定本安全技术措施。

一、 砌碹墙基础加深:

1、电缆沟侧的主硐室砌碹墙基础加深到900mm,与挖掘电缆沟的深度一致。

2、没有电缆沟侧砌碹墙基础深度按照设计施工,不作改变。

二、施工方法:

1、采用人工配合风镐挖掘地槽,有电缆沟侧挖掘砌碹墙基础地槽时,同时把电缆沟与砌碹墙基础合并挖掘出来。挖掘断面深度为1000mm,宽度为1500mm,其中墙基础宽400mm,电缆沟宽1000mm。

2、电缆沟净深900mm,净宽800mm。电缆沟侧的墙基础与电缆沟一同浇注,包括电缆沟浇注厚度600mm,电缆沟另一侧浇注厚度100mm。

3、墙基础和电缆沟同时挖好后,地槽靠煤帮侧,打锚杆挂金属网不喷浆。锚杆采用¢20×2000mm螺纹钢锚杆,网采用长2000mm×1000mm;网格为100×100mm的金属网,每张网打两根锚杆,采用K2360锚固剂锚固。打锚杆挂网后进行验收,经验收合格再支盒子板浇注混凝土。

4、墙基础和电缆沟一同浇筑完成后再进行整体巷道砼的浇注。

三、质量要求

1、浇筑混凝土时应边浇注边采用振捣器振捣。

2、必须保证电缆沟的设计规格,其净宽为0~20mm;净深0~20mm。

3、电缆沟两侧帮无明显裂缝,1㎡范围内蜂窝、孔洞等不超过两处。浇注混凝土接茬≤15mm,表面平整度≤10mm。

4、砌碹墙基础和电缆沟壁后充填饱满、密实,无明显空帮空顶现象,达到无明显出水标准。

5、地槽深度必须达到设计要求,挖掘地槽发现有涌水,必须将水排干以后再浇注混凝土。

6、混凝土应采用机械搅拌,并严格按照混凝土配比进行配料。

7、电缆沟浇注混凝土完成后,进行洒水养护,7d内每天洒水不少于3次,7d后每天洒水不少于1次,养护28d。

四、安全注意事项

1、挖掘地槽须要爆破时,炮眼应布置在地槽中间,必须离开巷帮0.6m的位置进行钻眼装药爆破。为防止巷帮坍塌,应采用风镐人工配合挖掘。

2、钻眼爆破时,工作人员必须撤离变电所,安排专人到10号煤车场进行警戒,严防爆破伤人。

3、使用振捣器时,应该采取正确的使用方法,防止振捣器触到自己的脚上。用完后将电缆线撤出,并吊挂在巷道墙壁上,禁止乱扔乱放。

4、采用搅拌机搅拌混凝土,必须采用防爆型电机的搅拌机。各工作的电气设备、控制开关、电缆或接线盒严禁漏电和失爆。

5、选择搅拌机的安装地点,底板应平整、硬度较强、不妨碍通风、行人的地点安放。

6、搅拌机用完后必须用水清洗干净。

7、使用后的木模板应将铁钉子起出来,靠巷道一侧码放整齐,不能乱扔乱放,防止人员踩上扎伤脚。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站一次回路接线方案分析

1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。 3)桥形接线 有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。

回帖成功

经验值 +10