土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 大型变电所地网评估若干问题的研究

大型变电所地网评估若干问题的研究

发布于:2015-08-24 20:50:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘要 阐述了大型发电厂、变电所接地装置的电气参数,介绍了新行业标准中关于大型地 网的主要观点, 提出了评估大型接地网新的安全判据, 以实例介绍了大型发电厂变电所接地网的改造和测试结果。

0 引 言

电力系统的电气事故中有很多与接地装置的缺陷有关。 1999 年 7 月 20 日太原供电局新 店变电所 10kV 开关柜爆炸起火, 造成 110kV、220kV 系统接地, 主变及主控制室设备全部 烧损, 因电压降低致使华北电网 9 台机组停运, 电网周波曾一度降低至 49.38H z。 据了解, 该 变电所接地存在问题, 其主控室与主地网间的连接电阻> 10。

1 有关接地规程

通常认为地网的接地电阻足够小(< 0158)即可保证安全运行。 《SD J8—79 电力设备接地 设计技术规程》中提到: 大接地短路电流系统(中性点直接接地系统)中电力设备的接地电阻, 当 I> 4 000A 时, 可采用 R≤0158; 高土壤电阻率地区接地装置的接地电阻值可以放宽到 58。 同时还需考虑接触电势和跨步电势, 施工后应进行测量并绘制电位分布曲线等措施。

因变电所场区进行电位分布、 跨步电压和接触电压测试的难度很大, 现场工作人员更乐 于只接受“接地电阻< 0158”一个指标。

原苏联在制定电气设备安装规程 76 时认为: 作为主要安全性的判据, 规定接地体电阻 的标准是不合理的。因为接触接地物体时, 人体可能承受的电压和许多因素有关。计算也表 明, 在一定的条件下即使接地电阻> 0158 时, 接触接地体也是安全的。

《美国 1976 年的变电站安全接地导则》中指出:变电站接地电阻低并不是安全的保证; 接地系统总的接地电阻与最大的冲击电流之间不是简单的关系。 导则强调了对接触电压和跨 步电压的控制以及对转移电位威胁的克服。

《DLö T621- 1997 交流电气装置的接地》中规定:“一般情况下, 接地装置的接地电阻应 符合 R≤2000öI, 若 R≤2 000öI, 可通过技术经济比较增大接地电阻, 但须≤58, 且应做好其它 措施如控制转移电位、接触电压和跨步电压等等。”即放宽了接地电阻的数值要求, 强调从 技术经济的角度以多项技术指标来综合评价和控制接地网的水平。

2 接地装置的安全评估

2.1 评估方法

根据大量地网实测评估和新行标精神以及国内外接地技术的发展, 对大型变电所接地网 的安全评估, 应该从接地网的接地电阻、场区电位分布、接触电压、跨步电压、接地引下线 热稳定校验、 不同电气设备接地引下线之间的电气连接性和电气设备的接地引下线的抽样挖 掘等多方面的测量和检查来综合评判。

2.2 大型接地网测试中的问题

1) 接地网综合接地电阻的确定

a、电压辅助线的放设距离及测试方法。有关导则中提出放设距离≈2d(d 为地网对角线 长度), 且要根据土壤电阻率来选择测试方法。在实际中

d 的取值比较麻烦。作者认为电压 测量线采用逐步放设,逐步测试的方法比较合理, 绘出电位曲线, 在曲线上找到平滑的一点 设为参考零电位(电场的无穷远处), 这样得到的电位差比较准确。

b、读数精度。为在变电所强干扰下读到可靠有效的数据, 通常是向地网中注入大电流, 压倒干扰,但一般仪表的准确度及分辨率有限, 误差很难控制。 作者采用选频性能优异的测试 设备, 避开干扰, 注入电流不超过 5A, 仪器分辨率足够高, 能够得到可信和场区电位分布曲 线包括接触电压(势)数据。

c、避雷线分流的影响。测试时将避雷线与地网断开比较麻烦。电厂地下的金属管路的分 流影响也应考虑。作者通过罗氏线圈测出避雷线和金属管路的分流~30%。

2) 电气设备接地引下线的热稳定校验

我国 1979 年及以前的接地规程明确规定设备接地引下线热稳定校验的方法和公式。 1987 年电力部提出的反措中要求加大引下线截面及根数, 东北电力公司提出高压电气设备 采用双引下线, 每根都要符合热稳定需要, 电气设备接地引下线要直接牢固焊接到地网上等 措施。但实际不少电厂和变电所设备接地引下线截面明显偏小, 而且是单根。在设备接地引 下线的热稳定校验计算中, 接地故障电流持续时间的选取有争议,DLö T621- 1997 中规定该 时间要大于或等于由继电保护确定的一些时间之和。1987 年东北电力公司要求该时间取为 2s, 实际应用中有反应说偏大。作者按文[ 3 ]中选择接地线的原则计算分析后认为取为 1s 比 较合理。

3) 设备之间电气连接性测试

对多个电厂和变电所设备之间电气连接性测试(测试连接电阻)发现~10%的设备接地引 下线与地网的连接存在问题, 有的甚至没有连上。

4) 变电所场区电位分布的测试

若场区的电位不均匀, 在变电所发生接地事故时可能危及控制电缆、 操作电缆及计量电缆等的安全。 电位分布曲线是接地网是否安全良好的重要判据, 可根据它直观地看出整个地 网的总体状况、地网边缘电场的畸变及地网带的位置。从逻辑上看, 电位分布曲线涵盖了跨 步电势和跨步电压。

3 大型发电厂变电所接地网测试及改造

对辽宁省本溪南芬变电所、营口盖一变电所、阜新电厂 220kV 变电所、铁岭发电厂 220kV 及 500kV 变电所等进行了地网测试评估, 现介绍阜新电厂地网的检测及改造。

1) 改造前接地网的检查和测量

阜新发电厂 220kV 接地网的测试项目包括:设备之间电气连接性测试、接地电阻、测试 电流分流系数、场区的电位分布、接触电压、跨步电压等。测试数据表明, 在接地网边缘处 的电位分布曲线太陡, 跨步电压较大; 设备之间电气连接不良, 连接电阻大多在 100m8 数量 级其老厂部分的电气设备的接地引下线截面严重不足, 地网严重腐蚀。

2) 接地网的改造接

地网的改造设计采用了老接地装置基础上增设一套新接地装置的方案, 注重设备接地引下 线截面的热稳定校验、 场区的电位分布均匀及对接触电压和跨步电压的控制, 对变压器中性 点、道路、电缆沟、氢管路、保护箱等独立箱体接地都做了慎重的特殊处理。

3) 改造后的测量

使用 8000 型接地测量装置对改造后的接地网进行了全面检测, 其检测数据为:①接地网 的综合接地电阻为 01198, 改造前为 012478; ②场区进线的避雷线和热力管网接地电流的分 流系数为 0121; ③场区的电位分布比改造前明显均匀, Emax 由 7147Vö 降到 317Vö ④跨 m m; 步电压和接触电压均小于规程规定值; ⑤设备的接地引下线之间的电气连接性明显改善, 最 大值仅为 26m8。可见该地网的改造是成功的。

4 结 论

a、接地网状况不良是很多重大电气事故的主要原因之一, 须高度重视。

b、 大型接地网要求场区电位分布均匀, 接地电阻不高, 所有设备接地引下线之间电气导 通性良好。测试应包括综合接地电阻(必须考虑避雷线及金属管路分流的影响)、场区的电位 分布、接触电压、跨步电压、转移电位和接地引下线之间的电气连接性测量等内容, 并在规 定相应的指标。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1450417495174
    支持下楼主!!!!!!!!!!!!!!!!
    2016-05-09 20:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    学习学习学习
    2016-04-17 20:27:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输电线路常用的几种融冰方法

输电线路覆冰的主要危害: (1)线路结冰过厚,会使导线受风面增大,导线荷重容易断线,杆塔机械荷重容易折断等。 (2)绝缘子串覆冰后,大大降低绝缘性能,容易发生单相接地或相间短路。线路覆冰发生倒杆、断线、短路等故障后,查找故障点和恢复运行特别困难,所以注意观测覆冰厚度,及时融冰、除冰就特别重要。 一、停电融冰法 1、固定发电机融冰法发电厂输出线路或附近的线路,把需要融冰的另一端短接,其它支线开路,接入发电机的电源,开启发电机,缓慢增加电流,到导线所能承受发热的电流,使冰雪融化。固定发动机供电融冰法的优点:

回帖成功

经验值 +10