土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 选择高压断路器应符合哪些条件?

选择高压断路器应符合哪些条件?

发布于:2015-08-24 21:57:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
选择高压断路器应符合:

① 装设地点:户内还是户外;

② 额定电压[系指铭牌上所标注的线电压,断路器应能长期在超过此电压10~15%的电压下工作,但不得超过断路器的最高允许电压(1.15Ue)];

③ 额定电流(系指高压断路器在正常运行时,断路器允许的最大工作电流);

④ 额定开断电流或开断容量(指在额定额电压下,断路器无损地开断的最大电流或最大容量);

⑤ 操作方式:分手动、电动、液压、弹簧等;

⑥ 应按短路条件验算动稳定和热稳定度;

⑦断路时间(从操作机构跳闸线圈电路接通时起,到三相电弧完全熄灭为止所经过的全部时间。即固有分闸时间和熄弧时间之和)尽可能短。

对高压断路器的主要要求有:

① 绝缘部分能长期承受最大工作电压,还能承受过电压;

② 长期通过额定电流时,各部分温度不超过允许值;

③ 断路器跳间时间要短、灭弧速度要快;

④ 能满足快速重合闸;

⑤ 断路器的开断容量大于系统的短路容量;

⑥在通过短路电流时,有足够的动稳定性和热稳定性。

按灭弧原理可分为:油断路器(多油断路器,少油断路器)、气吹断路器(空气断路器,六氟化硫断路器),真空断路器和磁吹断路器等。



  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    高压断路器,如果负荷电流是1570A,可直接选用1600A的断路器吗?是否必须预留一些余量系数?还是负荷电流1600A就可以选用1600A的断路器呢?
    2016-02-20 12:43:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压断路器的拒跳和拒合的原因和解决方法

  变电所中对负荷的停、送电的操作,关键的设备是高压断路器,也叫高压油开关,它的好坏直接决定整个变配电系统能否正常运行,是高压供、配电系统中最容易出现故障的薄弱环节,影响高压断路器不能正常工作的因素很多,主要存在于人为因素和设备自身因素等诸多原因,主要归纳为如下几点原因:   1、高压断路器无法正常合闸送电,此现象称为高压断路器开关的拒合现象,此现象在事故现场中经常出现。   2、高压断路器无法正常分闸停电,此现象称为高压断路器的拒跳现象,在现场事故处理中,此现象较普遍存在。