土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 选择高压断路器应符合哪些条件?

选择高压断路器应符合哪些条件?

发布于:2015-08-24 21:57:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
选择高压断路器应符合:

① 装设地点:户内还是户外;

② 额定电压[系指铭牌上所标注的线电压,断路器应能长期在超过此电压10~15%的电压下工作,但不得超过断路器的最高允许电压(1.15Ue)];

③ 额定电流(系指高压断路器在正常运行时,断路器允许的最大工作电流);

④ 额定开断电流或开断容量(指在额定额电压下,断路器无损地开断的最大电流或最大容量);

⑤ 操作方式:分手动、电动、液压、弹簧等;

⑥ 应按短路条件验算动稳定和热稳定度;

⑦断路时间(从操作机构跳闸线圈电路接通时起,到三相电弧完全熄灭为止所经过的全部时间。即固有分闸时间和熄弧时间之和)尽可能短。

对高压断路器的主要要求有:

① 绝缘部分能长期承受最大工作电压,还能承受过电压;

② 长期通过额定电流时,各部分温度不超过允许值;

③ 断路器跳间时间要短、灭弧速度要快;

④ 能满足快速重合闸;

⑤ 断路器的开断容量大于系统的短路容量;

⑥在通过短路电流时,有足够的动稳定性和热稳定性。

按灭弧原理可分为:油断路器(多油断路器,少油断路器)、气吹断路器(空气断路器,六氟化硫断路器),真空断路器和磁吹断路器等。



  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    高压断路器,如果负荷电流是1570A,可直接选用1600A的断路器吗?是否必须预留一些余量系数?还是负荷电流1600A就可以选用1600A的断路器呢?
    2016-02-20 12:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • 高压断路器订货技术条件
    本订货技术条件适用于额定电压3~500kV,频率50Hz 的户内、户外三相系统中的三相断路器和单相系统中的单相断路器。
  • 某地交流高压断路器订货技术条件浅析
    本资料为某地交流高压断路器订货技术条件浅析,其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 介绍高压断路器工作原理,及灭弧方法
  • 关于断路器选择的几个要点
    最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
  • 谈低压断路器选择和使1
    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益 很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低
  • 断路器极数及选择问题
    断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题
  • 高压交流断路器的合成试验
    高压交流断路器的合成试验,详细内容,仅供设计师参考。
  • 高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:
  • 标准尺寸。可以直接做生产用,爆炸图,装配图,动画图KYN28中置高压开关柜简介是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路
  • ZW32-12户外高压真空断路器(又称:户外柱上真空开关),适用于三相交流50Hz,额定电压为12kV的电力系统,可开断、关合线路负荷电流、过载电流及短路电流。本图纸涵盖全部零件图及装配清单。...
  • 高压断路器的试验项目以及要求
    高压断路器性能试验的目的是为了考核、研究断路器的各种性能,检验灭弧室及其它部分的结构设计、制造工艺和材料选择是否正确合理。对于高压断路器最重要的功能即开断短路电流这种现象来说.由于开断过程牵涉到的问题
  • 高压真空断路器接线方法
    高压真空断路器接线方法 VN3-12断路器手车接线图 手车原理图,接线状态 工作状态
  • 如何合理选择和使用塑壳断路器
    如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器
  • 低压断路器选择要点
    如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:由线路的计算电流来决定断路器的额定电流......
  • 浅析如何选择和使用漏电断路器
    电断·器主要用于当发生人身触电或©电时,能迅速切断电源,保障人身安全,防止触电事故。有的©电保护器还兼有过载、短·保护,用于不频繁起、停电动机。
  • 高压断路器柜安装侧面图
    本资料为高压断路器柜安装侧面图,包含高压断路器柜安装侧面图,欢迎下载!
  • 模型为电动高压断路器,主要包含零件有电机,转动主轴,动触头,静触头,弹簧,灭弧室,绝缘拉杆,连杆,销轴等!模型版本为sw17,含有参数可编辑,有设计树,有通用模型格式STEP,欢迎下载学习...
  • 本模型为9款JHD23高压断路器设计模型,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。模型stp格式。...

阅读下一篇

高压断路器的拒跳和拒合的原因和解决方法

  变电所中对负荷的停、送电的操作,关键的设备是高压断路器,也叫高压油开关,它的好坏直接决定整个变配电系统能否正常运行,是高压供、配电系统中最容易出现故障的薄弱环节,影响高压断路器不能正常工作的因素很多,主要存在于人为因素和设备自身因素等诸多原因,主要归纳为如下几点原因:   1、高压断路器无法正常合闸送电,此现象称为高压断路器开关的拒合现象,此现象在事故现场中经常出现。   2、高压断路器无法正常分闸停电,此现象称为高压断路器的拒跳现象,在现场事故处理中,此现象较普遍存在。

回帖成功

经验值 +10