土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 分离式压缩热泵解决高温热水问题

分离式压缩热泵解决高温热水问题

发布于:2015-08-24 17:41:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 在生产和日常生活中,经常需要温度较高的热水(如印染、屠宰、工业清洗等),但是由于结构等方面的限制,现有的市售热泵热水装置的出水温度一般不能超过60℃,在实验的基础上,对高温热泵的原理和工作状态逐一分析,提出了新的热泵结构和设计要点。 ! H4 O8 l: Z& U+ ]& ~
  
  现有热泵热水器,采用现行空调体系所应用的相应部件及设计原则,这些结构限制了出水温度,以R22为冷媒工质的热泵热水器,理论上的出水温度不宜超过55℃,各个厂家出于市场竞争的需要,纷纷将最高出水温度标定到60℃,个别厂家甚至标注为65℃,客观上造成了压缩机经常超负荷工作状态,压缩机电机绕组、排汽温度和运行电流都处于超载状态,润滑油黏度系数大幅度降低,油膜不能很好地保护机械摩擦面,制冷剂和润滑油甚至可能发生分解,大大降低了产品的可靠性及使用寿命。 # W+ \1 y8 G+ j2 e

20140901093555147.jpg
   1 f* _, q7 R( o7 r
  高温热泵技术理论上采用单程套管式逆流换热的冷凝换热器,只要充分加大冷凝器的长度,是可以使采用R22工质的热泵装置在它的临界温度(96℃)以下实现较高的高温出水的,尽管成本比较大,但有些公司仍做了可贵的尝试:他们使用5个串联的小换热器充当冷凝器,与水流方向相反运行,在最接近压缩机排汽口的换热器出口产生100℃的开水,这个装置可以在一个有限的时间内实现高温热水的生产,但是由于压缩机工作条件过于恶劣,冷凝器结垢后使系统难以稳定工作,因此最终未能在市场推行。
   1 T, ^0 o# K0 R, ~7 z2 l! l ?
  采用混合工质,在同样的出水温度下,可以降低工质的工作压力,并降低由于排气压力过高造成的破坏,对制造高温热泵有一定的作用,但是整体式压缩机的破坏很多是由于温度过高造成的,因此,采用混合工质对于幅度提高热泵装置的出水温度的作用还是有限的。关于出水温度提高导致热泵系统工作状态急剧恶化的原因,在后面的泡沫铜换热器介绍中有详细分析。 0 }) e7 n6 b( Q( O( N* k7 D+ e
  
  根据以上分析,在新的高温热泵热水装置中,放弃采用现有的整体式空调压缩机,而采用汽车空调的压缩机作为这个系统的压缩装置,同时按车用空调的工质选用R134a为高温热泵的制冷剂,这种压缩机的特点如下:汽车压缩机和电动机是分离的,高温的回汽和排汽不会对电机的绕组产生破坏;车载制冷系统的工质为R134a,相对于R22,工作压力较低,临界温度较高,在冷凝温度为60℃时,R22的饱和压力为2.42MPa,而同样温度下的R134a,其饱和压力仅为1.68MPa,较低的工作压力,有利于装置的制造和系统的稳定;R134a的临界温度为101.1℃,R22的临界温度为96℃,高的临界温度有利于制造更高温度的热水。它的物理特性,也符合更严格的环保要求。 0 [7 @( E/ s' d; K6 W
   / Q' X9 G& h3 _# M' w( Q
  车载压缩机的施用环境温度高达80℃,允许更高的回气温度,许用转速范围极大,为900~8000r/min,功率范围宽广,可以应付各种环境条件。通过调节皮带的传动化,选择合适的排汽输出。如果采用变频电机,可大幅度调节输出功率(调节范围远大于全封闭式变频压缩机);与太阳能集热板直接结合,可不考虑回气压力过高时的过载问题,以获得更高的效率。 * Y/ ^+ c- J+ h6 V
  
  实验选用了车用涡旋式压缩机,排汽量为19mL/r,配用电动机为4.2KW,三角皮带传动,额定转速2900r/min,冷凝器、蒸发器等其他部件规格与“5匹”热泵热水器类似。冷凝器采用逆流套管式换热器,管芯为高效肋化铜管,总长度为16M;蒸发器为普通风冷式换热器,并行4路,迎风面积1.75㎡,风量9000m3/h,循环加热,解决了高温热水难题。% g1 o. }. P) A0 ~
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 354 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地源热泵地埋管问题的探讨

地源热泵地埋管国家工况时制冷25-30度,制热是0,-2度,这种工况我感觉很不合理,一般夏季设计的地源热泵工况都是30-35度,甚至更高。所以地缘热泵式否节能还是有待考验的。而冬季一般大家都不使用乙二醇水溶液,所以对于满液式而言最低出水温度不能少于3度,对于干式而言出水温度不能少于5度。希望大家来探讨这个问题,以及怎么设计地埋管更合理,更节能。

回帖成功

经验值 +10