10kV系统,采用老型号GR-1型电容补偿柜时,电容室通常有两种作法:
1、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,室内地坪抬高,外墙离地200左右开百叶,柜下进风,类似于变压器室抬高地坪的通风
2、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,同上,但室内地坪不抬高,外墙离地200左右开百叶,柜后进风

如果采用高压自动补偿装置,因为需要柜后检修,不能靠墙安装,那么怎么做通风?室内地坪需要抬高吗?通风百叶是否一定要开在高压电容柜附近?做过的大虾给支个招啊,谢谢!