土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 在使用天正给排水计算自喷的时候碰到的几个问题

在使用天正给排水计算自喷的时候碰到的几个问题

发布于:2015-08-24 15:48:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 zaljy1012 于 2015-8-24 15:48 编辑

喷淋图如下所示
3.png
2.png
1、在定保护面积的时候是不是要从最不利喷头处的墙边算起,向上图那样从墙边算起,刚好右边有几个喷头,可不可以稍微扩大保护面积把右边几个喷头包括在内?
2、像保护面积里面,干管上面那几个喷头算不算在里面?
在天正里面计算的时候,实际计算结果是下表那样的
1.png
在这个表可以发现第四个节点处的喷头是没有算流量的,而且干管上面的几个喷头也是没有算在里面,导致这个计算结果偏小,喷水强度不够,这是不是天正软件的问题?

2.png


1.png


3.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wx_1598964912311

    顶一下

    2020-10-21 10:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • tbtbtbb
    tbtbtbb 板凳
    顶一个,楼下大神请解答
    2015-08-24 16:53:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场高空区域喷淋

今天看到一个项目,喷淋的主管在下面观察大概约有DN400,不知道为什么设计成这样?一般喷淋主管达到DN400的还真没见过。由于是高货架区,喷淋头的K值为360的。现场的图片详见——请教为何喷淋的主管选择DN400这么大直径的?我根据现场情况猜测,是不是下面有高货架,而此项目的货架内未设置货架喷淋,故才使用DN400的喷淋主管的?

回帖成功

经验值 +10