土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 合用前室加压送风量怎么计算

合用前室加压送风量怎么计算

发布于:2015-08-24 14:35:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按照《建筑防排烟系统技术规范》-2014表5.1.1.2,防烟楼梯间自然排烟,前室、合用前室加压送风量注解1 表5.1.1-1 至表5.1.1-4 的风量按开启2.0m×1.6m 的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75 系数计算,当设有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,
最多按3 扇疏散门开启计算;我想问一下:前室或合用前室到楼梯间的那个疏散门包括在内码?而旧规范是“出入口”。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 张光仁__水暖
    要特别注意 技术设施的 规定风速 0.7 1.0 1.2的用意
    2015-08-24 21:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    我个人理解不包含,进入前室就是安全的了,只对前室加压送风压力是前室高 走道 和楼梯间低 这里的风速是按照1.2考虑的 也就是考虑了 楼梯间门的漏风的了
    2015-08-24 21:14:24

    回复 举报
    赞同0