朋友们,KYN28-12柜的相关接地问题,请大家谈谈你们的做法和制作标准:
一、VS1断路器手车的接地,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?
二、JN15接地开关,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?
三、PT手车的一次中性点接地线,用多少平方的导线与接地排连接?
以上问题是否有国家标准或者相关规范,有的请说出的代号。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.动、静触头连接, 连接材料有成品元器件
2.通过接地刀, 可通过镀锌编制带或软连接都可以连接
3. PT一次10kV侧没有接地,二次有接地 4mm2导线就可以。