10kV开关柜的相关接地问题

发布于:2015-08-24 14:32:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 yuquan852 于 2015-8-24 14:37 编辑

朋友们,KYN28-12柜的相关接地问题,请大家谈谈你们的做法和制作标准:
一、VS1断路器手车的接地,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?
二、JN15接地开关,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?
三、PT手车的一次中性点接地线,用多少平方的导线与接地排连接?
以上问题是否有国家标准或者相关规范,有的请说出的代号。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    接地线标准做法是用35平方的黄绿线与主接地排连接。VS1手车可从静压接地排,或鸭嘴座用导线连过去,PT车同理。JN15只能通过鸭嘴座用导线连接。
    2015-09-09 08:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • ver小鹏
    ver小鹏 板凳

    1.动、静触头连接, 连接材料有成品元器件
    2.通过接地刀, 可通过镀锌编制带或软连接都可以连接
    3. PT一次10kV侧没有接地,二次有接地 4mm2导线就可以。
    2015-09-08 23:51:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多