土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问110kV线路差动保护问题
在用线路对主变充电时,线路差动保护动作跳闸,这是可能由那些原因引起的?CT极性正确

全部回答(4 )

  • dep500n
    学习了。。。
    2008-04-16 16:22:16 来自 PC 评论 举报
  • ynjdbh
    非常感谢两位的回答,后来我和保护厂家和其他一些专业人员分析后得出以下结论:
    原因分析
    经过对差动极性、保护定值、一次设备检查,并向保护厂家咨询后,可以得出结论。
    第一,线路两侧电流互感器厂家不同,变比不一致,影响线路光纤差动保护性能;
    第二,在对主变充电时,励磁涌流很大,其中包括大量的直流分量、谐波分量,电流波形发生畸变,造成电流互感器严重饱和,由于线路两侧电流互感器饱和特性不一致,线路差动保护躲不过励磁涌流导致了差动保护动作。
    第三,可能在二次接线上存在问题。
    整改要求
    第一,×××级电站应尽快委托**公司对线路保护的接线,和保护的极性进行检查;
    第二,为了弥补两端电流互感器特性的差异,**局在满足灵敏度的前提下,提高差动保护电流定值;
    第三,在以上两个工作完成后,用线路带光差保护对线路进行充电,如果问题依然存在,要求×××级电站更换电流互感器,**变和**四级电站两侧电流互感器采用同一个厂家设备,变比一致,
    第四,×××级电站对以上问题要高度重视,并尽快解决,及时上报**地调。

    [ 本帖最后由 ynjdbh 于 2009-6-16 14:50 编辑 ]
    2008-04-16 15:45:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10