请问110kV线路差动保护问题
请问110kV线路差动保护问题
在用线路对主变充电时,线路差动保护动作跳闸,这是可能由那些原因引起的?CT极性正确
发布于
2007-10-28 19:57:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dep500n
学习了。。。
2008-04-16 16:22:16
来自 PC
评论
举报
ynjdbh
非常感谢两位的回答,后来我和保护厂家和其他一些专业人员分析后得出以下结论:
原因分析
经过对差动极性、保护定值、一次设备检查,并向保护厂家咨询后,可以得出结论。
第一,线路两侧电流互感器厂家不同,变比不一致,影响线路光纤差动保护性能;
第二,在对主变充电时,励磁涌流很大,其中包括大量的直流分量、谐波分量,电流波形发生畸变,造成电流互感器严重饱和,由于线路两侧电流互感器饱和特性不一致,线路差动保护躲不过励磁涌流导致了差动保护动作。
第三,可能在二次接线上存在问题。
整改要求
第一,×××级电站应尽快委托**公司对线路保护的接线,和保护的极性进行检查;
第二,为了弥补两端电流互感器特性的差异,**局在满足灵敏度的前提下,提高差动保护电流定值;
第三,在以上两个工作完成后,用线路带光差保护对线路进行充电,如果问题依然存在,要求×××级电站更换电流互感器,**变和**四级电站两侧电流互感器采用同一个厂家设备,变比一致,
第四,×××级电站对以上问题要高度重视,并尽快解决,及时上报**地调。
[
本帖最后由 ynjdbh 于 2009-6-16 14:50 编辑
]
2008-04-16 15:45:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ynjdbh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
24
回复
248
粉丝
2
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 455 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
原因分析
