土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于水冷冷水机组的国标工况问题

关于水冷冷水机组的国标工况问题

发布于:2007-10-28 19:47:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
GB/T18430.1-2001规定冷却水进水温度为30℃,可见到很多产品的技术参数中标明冷却水进水温度32℃。
请问,32℃进水温度是什么标准规定的?
能效标识所依据的标准也是GB/T18430.1,这样的话,那些以32℃冷却水温度为基础的厂家要取得能效标识,岂不是要做两套数据?
哪位大侠能给在下解释解释其中原委?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 简易
    简易 沙发
    看到这个话题,想起夏天应邀去看的一个项目,把机组的标牌传上大家分析!
    2007-10-30 15:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • whiffing
    whiffing 板凳
    32/37度是民间的有中国特色的设计工况,主要是早期大部分地区设计院提出来的,而GB中30/35度的工况则是从一些国际标准(ARI和JIS)套过来的。
    2007-10-30 15:12:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇到压缩机的问题求助!

谁知道下图压缩机是什么牌的机组,能提供该型的压缩机。这两台压缩机并联是用,两压缩机之间没有油平衡管相连,会不会造成一台油多一台油少的现象?

回帖成功

经验值 +10