土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关量输入的传输距离

开关量输入的传输距离

发布于:2015-08-23 21:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般24V的开关量输入信号最长可以传输多远?看西门子的3UF7资料是300m,而
ABB的是屏蔽电缆1000m,非屏蔽电缆600m,差的比较多啊,请有经验的大虾说一下。

还有就是如果是220V交流激励的开关量输入,一般设计中交流220V的传输距离应该大于
24V的,但是西门子3UF7中标示的传输距离是200m,不知道这是什么原因?



全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    开关量,当因为压降低压某个阈值时,就会失效,系统就不能进行有效的分辨。
    所以,每个公司都规定 有传输距离,就是个参考值,一般在其距离内应该是可靠的。
    超过一点,有时候也不一定不行,具体要看传输的容量大小。
    2015-08-25 21:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • hxjjxw
    hxjjxw 板凳
    是的,在钢铁电力设计手册下册 P625确实看到了关于长线路控制问题的计算公式,这个主要针对控制接触器的,接入马达控制器的交流开关量输入也可以参考类似的算法,不过一般马达控制器的交流开关量输入
    等效阻抗比较大,漏电流很难使其导通。
    2015-08-25 16:40:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我是开关柜厂的,问前辈一些问题(求助)

我毕业两年了,上的一个二本学校,现在在一家私企开关柜厂做高低压装配六个月了,一次二次都做,高压都是kyn28柜,配电室也是我们自己施工做......算是开关柜加电力工程(?)吧。 以上算是我的一点基本情况。然后我想说说我的一些疑问:我算是个对学习有些热情的人,来这里六个月了,开关柜的图纸,各种元器件说明书包括补偿控制器,微机综保等等的电气控制原理也琢磨的差不多了,下班后有时间了也从网上看看元器件内部的弱电资料,分析一些电路.......本来我是很有热情的,我一直也很珍惜这一份工作(对我来说确实来之不易,所以也不随便想什么工资的问题) 但是最近我的意志开始动摇了:假如我将来不去或没有机会做设计(事实上我对太忙碌辛苦的电脑工作没有什么兴趣,毕业后的第一份工作也是因为这个原因辞的) 我去探求这些细节又有什么用了?兴趣?成就感?