请教论坛里面的师傅们:电力变压器缺相不应该是电压低了吗?(高压跌落保险掉落一只)为什么这台变压器缺相后输出的电压变高了?我没有高压验电器,也没有相序测量仪器,就是用万用表测量三相之间的电压,ABC之间分别测三次,有一次是485V,三相分别对零线测试分别是A230V;B275V;C190V,为什么会出现这种结果?欢迎批评指导,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
quaj1234
沙发
只求比较好的格式
2015-08-23 20:52:23
赞同0
-
lingxuct
板凳
有意思,技术总结是自己做过的事写出来,当然是写技术方面的事,自己的技术总结向别人要,这玩笑是不是开大了?