发布于:2015-08-23 12:19:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
通用配电设计规范规范2.4.7:交流电动机过载保护的动作器件特性应与电动机过载特性相配合。过载保护器件宜采用热过载继电器或反时限特性脱扣器,亦可采用反时限过电流继电器。
看见别人画的图都是 断路器+热继电器 保护低压电动机,想请教的是,正泰的断路器(产品样本介绍的是瞬动脱扣器),但是瞬动脱扣器的动作曲线相信大家都见过(基本上为反时限的一个动作曲线),请教一下,如果低压电动机必须使用过载保护时,不用热继电器可以不可以,就采用一个断路器。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳