BV-4*70+E*50为什么要穿80的管 40的不行吗?? 不是应该 电缆的截面积最多占穿管截面的40%就可以了吗???

全部回答(2 )

  • 黎明前的
    3C分管说的很有道理
    2015-08-24 14:05:24 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-23 00:25 编辑

    保护管的大小,与管子几个弯头和弯头总角度数有关,主要是为了穿线方便考虑,不能一味以电线占管子多少截面的规范来计算,规范上有“一根管子不家超过二个90度弯”的说法,但实际中管子超过180度弯的很多。

    偶这边有一个电动门,只穿一根二芯1.5平方软电缆的管子,用DN40的镀锌管,只有二个90度弯,但管子总长有38米,装电动门(厂家)的人穿了三天没把铁丝穿过去,(前期偶返聘在原单位,现到期后到别的公司去了)还打电话找偶(说穿不过怎么办)?

    有什么办法?只能叫原单位(偶手下的)电工去穿铁丝。
    2015-08-23 00:18:23 来自 PC 评论 举报