土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关怎么选型??求教
请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关(11KW),是选用D型普通开关,还是过载选用过载报警不跳闸的??以前的公司是选用普通D型的,现在的公司选用过载报警不跳闸的,不知道那种更准确??

全部回答(6 )

  • cd游客
    消防电梯要有短路保护,不能有过载保护,还要加装报警触头,(只有短路保护,带报警触头)
    2016-05-08 23:03:08 来自 PC 评论 举报
  • 大同00
    客梯和消防梯只需短路保护,规范并未要求过载报警。
    消防配电线路(末端箱至其上级箱/柜之间的线路)需过载报警。
    2016-05-08 12:56:08 来自 PC 评论 举报