摘要:按照电力系统中出现的各种电压(工作电压和过电压)和保护装置的特性来确定电气设备的绝缘水平称为绝缘配合。 绝缘水平是电 气设备的试验电压值。
0、引言:
随着电网的快速发展,电气设备的绝缘配合所涉及的内容是制造部 门、设计部门、电力企业极为重视的问题,只有选用合理的绝缘配合 设计方案和电气设备试验电压,并全面考虑设备造价、维护费和故障 损失三方面的具体情况, 才能最终达到合理、 安全、 经济、 高质量发、 供电的目地。
我们可以从以下方面充分了解变电所电气设备的绝缘配合
1、系统运行中出现在设备绝缘上的电压:
1.1、正常运行时的工频电压
1.2、暂时过电压(工频过电压、谐振过电压)
1.3、操作过电压
1.4、雷电过电压
1.5、系统最高电压 3.5KV≤ Um≤252KV
2、中性点接地方式对绝缘水平的影响:
电网中性点的接地方式对绝缘承受的电压有较大的影响。中性点 接地系统,相对地的绝缘所承受的最大工作电压为相电压,其选用的 避雷器灭弧电压(额定电压)较低,其冲击放电电压和残压也较低,而中性点非接直接接地系统中允许单相接地故障运行 0.5h 或 2h,它 的最大工作电压为线电压。其选用的避雷器灭弧电压(额定电压)较 高,其冲击放电电压和残压也较高,因此,中性点接地系统中,变电 站电气设备的雷电过电压比非直接接地系统要低约 20%。
操作过电压是在相电压的基础上产生的, 另外因三相间的互相联系可 能是在超过相电压甚至在线电压基础上产生的, 所以中性点接地系统 的操作过电压比中性点非直接接地系统约低 20%~30%。
3、变电所电气设备与工频电压的绝缘配合:
3.1、工频运行电压下电气装置电瓷外绝缘的爬电距离应符合相 应环境污秽分级条件下的爬电比距要求:如表一:
3.2、断路器同极断口间灭弧室瓷套的爬电比距不应小于对地爬电比 距要求值的 1.15 倍 (252KV 以下)。
3.3、变压器内绝缘在工频电压作用下正常运行,变压器的耐压值为 1.5 倍系统最高相电压。
3.4、变电所电气设备应能承受一定幅值和时间的工频过电压和谐振 过电压。
4、变电所电气设备与操作过电压的绝缘配合:
根据 DL/T620-1997 及《电力设备过电压保护设计技术规程》中 给出计算用最大操作过电压倍数见表二:
注:(1)、所列数据是指相对地绝缘情况。
(2)、计算倍数是以电网最高运行相电压峰值为基准电压。
(3)、 对于 220KV 及以下电网相间过电压采用相对地过电压的 1.3~1.4 倍。
在计算最大操作过电压的计算结果后,根据电气设备内、外绝缘的操 作冲击耐受电压,合理选用电气设备的绝缘配合。对于 220KV 及以下 变电所一般只涉及到变电所绝缘子串、 空气间隙的操作过电压要求的 绝缘水平。
5、变电所电气设备与雷电过电压的绝缘配合: 最大雷电过电压是按避雷器通过标称放电电流时的残压来决定。
5.1、变压器内、外绝缘的全波额定雷电冲击耐压与变电所避雷器标 称放电电流下的残压间的配合系数为 1.4。
5.2、并联电抗器、高压电器、电流互感器、单独试验的套管、 母线支持绝缘子及电缆和其附件等的全波额定雷电冲击耐压与避雷 器标称放电电流下的残压间的配合系数取 1.4。
5.3、变压器、并联电抗器及电流互感器截波额定雷电冲击耐压 取相应设备全波额定雷电冲击耐压的 1.1 倍。
5.4、断路器同极断口间内绝缘以及断路器、隔离开关同极断口间外 绝缘的全波雷电冲击耐压 U1d 应满足:
U1N----断路器、隔离开关全波额定雷电冲击耐压,KV。
6、电气设备随其所在系统接地方式的不同,暂时过电压的判别及所 选用的保护用避雷器形式、特性的差异、有着不同的耐受电压要求, 现在的设备厂家已在产口样本上详细的列出了电气设备的耐受电压 值(雷电冲击耐受电压、短时工频耐受电压),以供设计、运行部门 简便、快捷的选用。
7、结束语:
改革开放以来,电网的快速发展,电网的整体结构也在不段变化,由 于电网中性点的接地方式的不同对绝缘承受的电压也有较大的影响, 所以在变电所的改造扩建过程中也应将电气设备的绝缘配合考虑在 内,适时进行调整和改造,使的电力企业安全、稳步的发展。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳