各位师傅我有一个问题,请问怎样解决。

故障是这样的,学生宿舍楼进线总开关不带漏保,每个房间都有漏电保护,当宿舍内有设备漏电时,房间内漏保保护,停电后再次送电时,变压器内出线开关漏电保护动作,造成整栋楼停电,变压器内漏保拆除可以吗?有没有安全隐患。谢谢了
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    变压器出线装漏电保护意义不是很大,它只是对出线至宿舍楼之间的线路起保护,这段线路有适中保护就可以了。

    如果为了宿舍楼防火的要求,可以把宿舍楼进线总开关改装漏电保护。
    2015-08-22 13:24:22

    回复 举报