大咖们 油变能否置于一层丁类厂房中间部位

发布于:2015-08-21 21:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大咖们 求指点个问题 我说细一点 实质内容不多哈
一个一层丁类厂房(工业建筑,非民用),6000平,建筑设计单位(我单位)当时设计是按甲方意思做的,用的室外箱变,室内设低压配电室,但后来甲方看到别家厂房在厂房内附设的变电所,又找电力部门设计,10kV高低压变配电系统这块把原建筑设计单位设计的全部推翻,高低压变配电室和变压器室都设在了厂房中间(非靠外墙),而且用了油变(一台500KVA、一台1000KVA,总油量410kg),两台设在了一个单独变压器室内。
请问:我单位搞建筑的老同事咨询市里好几位电气专家,说油变不能置于厂房内,勉强可以贴外墙设置。但我查了相关规范GB50053 GB50016 GB50060等,只提到多层建筑内油变室勉强可靠外墙设置,没说一层的建筑油变室不准设于厂房中间(非靠外墙)。如果油变室真的不能放厂房中间的话,马上验收了,该怎么处理呢?领导说把油变弄出来,临时通电,等验收过了,甲方愿意搬回去用与咱无关,但甲方坚持用油变,还要顺利验收,说是正规电力设计院设计的,没问题,以后也涉及安全检查什么的,保证油变设在厂房中间是没问题的。甲方意见是把高低配变配电这部分让那个电力设计单位把控,可单位老同志说,他把油变放在我们设计的房间里(以前我们设计的房间改用作了油变室、高压室),与原设计严重不符,即时甲方出个说明,这种事也根本撇不清,出了事跑不掉的。到底咋个办呢?