变压器室内通风效果不佳,同样会造成变压器由于温度过高发生严重的故障。
变压器室通风窗面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃条件要求,设计出变压器室通风窗面积。而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。
国家标准图通风条件比制造厂规定正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中复电变压器室尺寸设计复电变压器室,已不符合变压器对周围空气温度要求,夏季气温最高时也是电气负荷最大时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过高,变压器发生故障就难以避免。
一些区为防鼠类小动物进入,变压器室大门口设置一道高0.6m防鼠闸即门槛,变压器室大门上下百叶加筛网,变压器室大门下部一大块进风面积恰好被遮挡,使变压器室进风窗有效面积变小, 通风效果变差。
新建变电站中变压器室尺寸,受整栋建筑物柱距限制,有些变压器室进深过深,变压器设远离变电所墙上进出风百叶窗位置,使变压器周围通风效果又被打了折扣。
新建变压器室为已建标准厂房一部分时, 有些变压器室设计高度受到一定限,1600kVA、2000 kVA变压器室,一些区仍然要求采用台架式布置,通风效果较差。
为提高变压器进出线端子对距离, 变压器被安装钢制台架上,变压器室内温度随距面高度不同而不同, 距面高度越高温度越高, 变压器被安装钢制台架上处于距面较高位, 使变压器处于室内温度较高不利位。
变压器室出风百叶窗旁加设了排气扇,进行强制换气,但排气扇气流与出风百叶窗气流间相互较近接近短路,致使排气扇效率没有充分到发挥。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳