本人新手求教,刚接到一个小酒吧,静吧来的,
其中一个封闭的厅是128平方,高4米。
我现在做的是3台5P风量1860的天花机,排风用的是一台风量5000m3/h,,照这个来算换气是12次/h,3挡速风柜。
这样制冷跟得上排风吗?制冷效果会不会差?


全部回答(5 )

  • amitongzhi
    新风计算偏大,你200平米新风就7000,一般酒吧和大餐厅性质差不多
    2016-01-28 14:44:28 来自 PC 评论 举报
  • gonggong2004
    正是所需要的,太感谢了
    2015-11-04 09:18:04 来自 PC 评论 举报