土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵在生活热水中的应用解析

水源热泵在生活热水中的应用解析

发布于:2015-08-20 14:59:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  一、水温、水质、用水定额
  
  生活热水供应的基本要求是:保证用户在使用时间内得到符合设计要的水量、水压、水温和水质的热水。
  
  1.生活热水供水温度:
  
  生活热水温度应满足生活的需要。热水温度不得超过75℃。根据水质情况,加热设备出口水的最高温度和配水点的最低温度见表5-1。


20131112033330491.jpg  

  5-1

  
 
  
  2.生活热水水质:
  
  2.1.生活热水的水质应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。
  
  2.2.一般情况下,生活热水供应温度不超过65℃;日用水量小于10m3时,可不进行软化处理。
  
  3.生活热水用水定额:
  
  3.1.各类建筑的热水用水定额见下表5-2。
  
  20131112033330231.jpg

  
  5-2

  3.2.卫生器具一次和1小时热水用水定额见下页表5-3。
20131112033330960.jpg   5-3
20131112033330786.jpg   二、建筑热水计算
  1.热水量计算
  热水量计算有下述两种计算方法。
  1.1.根据热水用水定额和用水计算单位
  Qh=Knmqr/T
  式中:Qh:最大小时热水用量,L/h;
  Qr:热水用水定额,L/h,按表5-2;
  m:用水计算单位数,人数或床数;
  T:一天内热水供应的时间,h;
  Kh:热水小时变化系数,全日供应热水可按表5-4,5-5,5-6选用。
20131112033330369.jpg 20131112033331282.jpg 20131112033331711.jpg   

20131112033330491.jpg


20131112033330231.jpg


20131112033330960.jpg


20131112033330786.jpg


20131112033330369.jpg


20131112033331282.jpg


20131112033331711.jpg