土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV架空电缆方案是否可行?
35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,
问题是:
1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求
2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?

另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m

全部回答(1 )

  • xuan2281
    在这个距离下终端塔双回垂直排列进线比较危险,计算很简单,一般的三角函数即可解决。需要终端塔及龙门架的相间距

    用那种进线需根据计算结果定
    2007-10-28 18:23:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10