土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于屋盖支撑和柱间支撑

关于屋盖支撑和柱间支撑

发布于:2015-08-20 11:49:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • betterzl
    betterzl 沙发
    zyhjiao 发表于 2015-8-21 09:10 没有柱撑,水平支撑没有意义,可以加,但属于浪费。那有时候,长度不大,只需要设一道柱间支撑,但是两端的山墙有需要传递纵向风荷载到水平支撑,是不是只要在中间水平支撑处设置柱间支撑,然后柱端有刚性系杆,就可以通过刚性系杆把水平荷载通过墙—水平支撑—系杆—柱间支撑—柱脚来传递?
    2015-08-21 10:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • 时光之梭
    时光之梭 板凳
    屋盖支撑可参考06SG515系列图集,柱间支撑可参考11G336-2的布置图(分有无吊车两种情况),我自己不太懂,先学习学习图集,仅供参考。
    2015-08-21 10:15:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.4 万条内容 · 1060 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《钢结构设计规范》中关于螺栓承载力折减的问题

《钢结构设计规范》GB50017-2003,7.2.4条中指出“当螺栓或铆钉沿轴向受力方向的连接长度l1大于15d0时,应将螺栓或铆钉的承载力设计值乘以折减系数。。。”问题:规范中提到的对承载力设计值进行折减,是只对普通螺栓和高强螺栓的受剪承载力进行折减,还是对受拉和受剪承载力都调整,对于此点规范及条文说明中均为明确指出,求教大神指导指导!

回帖成功

经验值 +10