土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机高低压保护

压缩机高低压保护

发布于:2007-10-28 14:51:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
通常来说压缩机的高低压的保护值应该在多少,有没有相关的标准可寻,特殊要求除外。当然这要跟具体的运行工况啊,制冷剂种类啊等因素有关,欢迎各路高手回帖。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 蓝蓝的心
    蓝蓝的心 沙发
    高压保护是保护压缩机,同时也是保护整个制冷系统的安全运行.
    低压保护一种只是压力停机,另一种是为了保护机器,防止出现低压力而长时间开机.
    2007-10-31 14:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳


    高压保护有以下两个作用:保护压缩机,保护冷凝器(冷凝器管子耐高压程度有限,尤其现在管子越来越薄)。
    低压保护:一般比大气压大一点,防治进气。
    其实低压保护报警了,基本上就说明制冷剂泄漏了。
    2007-10-31 11:46:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多