土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大于多少的风管需要设加强筋加固?

大于多少的风管需要设加强筋加固?

发布于:2015-08-20 10:48:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大于多少的风管需要设加强筋加固?有具体的规范依据吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangsir00
    wangsir00 沙发
    变径风管有加固的吗?如果有,依据什么做加固
    2016-09-23 10:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1440134485766
    你可以参照08ZK02《通风与空调工程》3.2.4 矩形风管边长≥900mm,且其管段长度>1250mm时,应采取加固措施。但对非金属风道加固有困难时,可用缩短风管单节长度的方法来提高风管的刚度。
    2015-08-21 14:01:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教一个关于除尘系统压力以及风机的问题

各位设计过除尘系统的前辈,你们在计算沿程阻力损失的时候,含尘气体的密度,是如何确定的,手册上写的是可以按照空气密度来计算,但这肯定不对,我就按照空气密度的1.2倍来计算的,不知道这么对不对。求教各位前辈是如何计算的,是有现成参数还是其他的软件。另外,不知道各位前辈有没有可以模拟风机特性曲线的软件,上次有个设备厂家的人来,使用了这样的一个软件,不知道现在网上有没有类似的软件。

回帖成功

经验值 +10