现场情况:一家沥清厂现场电机都带有变频器,现进线总开为1250A,补偿容量共补30KVA*8路。
电流在0~150A左右时,功率因素0.65 切电容 ;
电流在150~310左右时,功率因素0.882时电容全部投入,控制器显示预投入 ;
电流在320A以上时,功率因素0.92以上电容全部投入 ;
电流波动比较频繁

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • weifanghlx
    weifanghlx 沙发
    首先要检查功率因数控制器接线是否有误,主要是看电流取样,如极性、相序(与电压某相对应)。每路30Kva不会补偿的太精确,多投一只或就超前了,少投一只或就滞后了。
    2015-09-30 11:02:30

    回复 举报
    赞同0