一套某学校食堂的图纸,其中贴邻食堂操作间外墙有一间小型燃气锅炉房,供食堂使用,现在问题来了,有关部门说锅炉房不能这样布置,但是通过旧的和才施行的新建筑防火规范、建筑设计防火规范图示和锅炉房设计规范的相关条文,发现图纸上的设计并不违背规范,请大家帮忙看看这样的布置到底违不违规?
平面示意图:黄色为食堂主体,共二层,一层为食堂,二层为综合教室,可同时供过百人使用,红色为小型燃气锅炉房,只有一层,三面无建筑,和一层食堂操作间外墙贴邻,操作间人数较少,最多在10人左右,锅炉房只有一层。
详细平面图布置,节选局部有关锅炉房的部分:
请大家看看设计上到底有无违反设计规范?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句锅炉房不能紧邻综合教室吧
回复 举报
回复 举报