土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小型的MCC站进线电源采用抽屉柜

小型的MCC站进线电源采用抽屉柜

发布于:2015-08-19 18:13:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于现场设备的集中MCC站,出线设备多,功率小,设备性质又比较相似,我们通常采用抽屉柜。进线电源采用一般的塑壳断路器,100A的就足够了。这种情况下进线电源用抽屉好吗?总是觉得进线电源应该是固定式的,大家有碰到过吗?小进线电源采用抽屉单元有什么不合适的地方吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小型柜专家
    抽屉柜一台200A可以做24回路
    2018-12-16 11:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    可以用抽屉。。。。。。。。。。
    2016-04-24 09:54:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

400V低压电动机保护如何选择

各位大神,请教一下 400V低压电动机保护怎么选择 ?一般多大功率选热继,多大功率选电动机保护器,什么时候选软起动器,变频器什么的。还有是不是热继和交流接触器是配套使用的,电动机保护器的话还要加交流接触器吗?电机主要是水泵和风机,真空泵

回帖成功

经验值 +10