发布于:2015-08-19 17:27:19
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
新《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014中8.2.4条每个防烟分区排烟量不小于30000立方每小时,明显就是简单粗暴。而且公式中M是什么意思?实体书没见到,估计也没有。
我举个例子:假设我车库中有人防,人防面积只有1000平,很明显防烟分区需要独立。也最小30000立方,这不是扯淡吗。按照原公式1000*3.3(净高3.3)*6=20000就够了。如果带人员掩蔽车库400平,也30000?
这么重要的条文,专家组都去聊天了吗,规定一个下限初衷是好的,可是实际工程是有特例的。
原谅我才疏学浅,那个通用的计算公式在哪里通用过?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报