应急照明问题求助
应急照明问题求助
图上的应急照明是怎么工作的 这是个多层办公楼 平时办公楼的应急照明是不亮的吗?? 还有图上的弱点电源 是给谁用的 求大神解答
发布于
2015-08-19 14:44:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
miaozq86
这个图是瞎画的吧?没法实现
2015-08-20 12:48:20
来自 PC
评论
举报
江西南丰
这个不符合规范,GB50034-2013中7.2.2说明疏散照明与普通照明电源需分开。不符合第一条;GB50116-2013中4.9.1中规定应急照明需有强制点亮功能,是否为强制点亮信号线,如不是也不符合这条规范。如需符合这条其应急灯还需有强制点亮这个功能。