土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 采用单偏压计算时,角筋可不受计算角筋控制

采用单偏压计算时,角筋可不受计算角筋控制

发布于:2015-08-19 14:30:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是satwe说明书里配筋计算简图关于柱角筋的注释,请教一下大家怎么理解这句话?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • d调华丽
    d调华丽 沙发
    SATWE计算时,勾选单偏压计算时,角柱的角筋计算值可以不满足,只满足总配筋要求
    2015-08-20 09:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-08-20 08:53:20

    回复 举报
    赞同0