消防风机回路设计疑问?

发布于:2015-08-19 13:44:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.jpg

消防风机回路设计疑问,大家看看双电源后面加了一个塑壳断路器,但是又有的人设计没有加塑壳断路器,
PC级双电源是没有过载保护的,以前遇到过载导致配电箱起火的情况,大家觉得怎么看?



1.jpg


2.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 林儿122
    林儿122 沙发
    过载就过载了,过载也不能跳闸。
    2015-08-21 10:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    消防负荷过载也不能切掉电源的喔,过载应作用于报警。那个断路器个人认为没必要,因为首先支路都有断路器保护,再说了双电源开关的上级还有断路器保护啊。