土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防风机回路设计疑问?

消防风机回路设计疑问?

发布于:2015-08-19 13:44:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.jpg

消防风机回路设计疑问,大家看看双电源后面加了一个塑壳断路器,但是又有的人设计没有加塑壳断路器,
PC级双电源是没有过载保护的,以前遇到过载导致配电箱起火的情况,大家觉得怎么看?



1.jpg


2.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 林儿122
    林儿122 沙发
    过载就过载了,过载也不能跳闸。
    2015-08-21 10:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    消防负荷过载也不能切掉电源的喔,过载应作用于报警。那个断路器个人认为没必要,因为首先支路都有断路器保护,再说了双电源开关的上级还有断路器保护啊。
    2015-08-20 23:05:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯VS普通电梯,有哪些区别?

普通电梯:均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或者火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。 消防电梯:通常都具备有完善的消防功能:它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常电源能自动投合,可以继续运行;它应当具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用;它应当在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。

回帖成功

经验值 +10