土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统图下方的N排和PE排不用连到系统图上吗
093645p09y9bfs0ic771f7.png 系统图下方的N排和PE排 不用连系统图上吗

093645p09y9bfs0ic771f7.png

全部回答(22 )

  • beida_energy
    努力板砖中 发表于 2015-8-21 08:43 那这张为什么PE根母线 连起来了啊 还有互感器前面那个接地是重复接地吗??这个图中,明显有系统的等电位连接点,而且,系统也有要求,开关柜容量相对较大,所以,为保持你PE导体的地电位的稳定,应进行重复接地。
    2015-08-21 14:43:21 来自 PC 评论 举报
  • 努力板砖中
    beida_energy 发表于 2015-8-20 20:31 你的总配电箱那里有主等电位连接点,所以,系统来的PEN导体进线重复接地。分配电箱没有,就从总配电箱引 …又发了一张总配电箱的图 能再帮着解答下吗 谢谢
    2015-08-21 10:09:21 来自 PC 评论 举报