不知此观点有无缺陷

发布于:2015-08-19 08:38:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这就如同一套10p的机组,
配线使用了30m长的2.5平方铜线,
在供电电压高时,没有问题,
在供电电压低时,出现跳闸现象,

不解决配线过细,压降过大的问题,
单靠维修破损部件,是无法解决问题的

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • tangyu19901008
    学习了,有收获
    2015-08-24 11:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    漏电开关 发表于 2015-8-24 09:19 电压低而跳闸,是不是触发了欠压保护啊。导线细,启机的时候,电流大,其压降大,如不能旋转起来或达不到规定的转速,电流就会继续增大,直至跳闸或压机热保护跳.我的一根临时线,维修时,压机开始启动几次没有问题,后来的一次启动时,导线就烧焦了,原因就是压降太大,不可小视
    2015-08-24 09:27:24

    回复 举报
    赞同0