请问专家:地下非机动车库是否需要设机械排烟?
请问专家:地下非机动车库是否需要设机械排烟?
地下非机动车库设喷淋后,一个防火分区面积在1000平米以下,如果按《高规》规定,一个防烟分区不大于500平米,这样,一个 500平米以上的非机动车库岂不是要分两个防烟分区了?要设两套排烟系统了?如果设一套系统,好像和通风合用很麻烦。
发布于
2015-08-18 13:08:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
bigchill
这个要以各地区的消防部门意见为准,红皮书或其他手册上的说法消防部门是不采纳的。
我碰到几个要求做排烟的城市的消防部门的理由是现在非机动车库电动车多,不像以前都是自行车,出于安全考虑要求排烟,但是问他们排烟量怎么算,却不要求按面积乘60,说参照汽车库排烟按6次换气即可。但现在汽车库排烟量如果按新规范(实体书还没见到)每个防烟分区不得小于30000的话,是否还要求参照汽车库就不得而知了。
我国的消防规范这么多年来都没有就非机动车库是否要排烟以及具体做法给个明确说法也算是奇葩。 规范中对排烟场所的文字描述一直是可燃物较多或经常有人停留,但具体到各类不同场所是否要排烟,这个解释权在当地消防部门那里,他们如果说某个场所要做排烟,你就很难从理论上去和消防沟通了。
2015-08-20 09:53:20
来自 PC
评论
举报
zhanghaijun760209
都是电瓶车,电瓶车发烟量大的很,所以要做排烟的
2015-08-20 08:52:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zihp7710
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
364
回复
390
粉丝
14
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.91 万条内容 · 625 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
bigchill
这个要以各地区的消防部门意见为准,红皮书或其他手册上的说法消防部门是不采纳的。
2015-08-20 09:53:20
来自 PC
评论
举报
-
zhanghaijun760209
都是电瓶车,电瓶车发烟量大的很,所以要做排烟的
2015-08-20 08:52:20
来自 PC
评论
举报
加载更多我碰到几个要求做排烟的城市的消防部门的理由是现在非机动车库电动车多,不像以前都是自行车,出于安全考虑要求排烟,但是问他们排烟量怎么算,却不要求按面积乘60,说参照汽车库排烟按6次换气即可。