多层框架 坡屋面 位移比 很大 有的已经达到1.8了 有没有大神知道该怎么调 按道理来讲 位移比应该是考虑刚性楼板假定的,但是坡屋面不符合这个要求,如果我按平屋面建来算这些指标,而用坡屋面来算配筋,不知道审图会不会提呢 希望有大神来帮帮我:handshake

XJQT$1V%5]E86{2BOBY(B6O.png

全部回答(30 )

  • achinerylizer
    坡屋顶这层当然应该按实际情况输入,即按坡屋面输入。同时,在PKPM计算过程中,会把斜板自动简化为弹性膜,与位移比计算要求不符,所以对其进行位移比控制没有意义。详细内容可参考PKPM新天地2014年3月份N104期《坡屋面力学分析及常见问题浅析》这篇。
    2015-08-18 11:42:18 来自 PC 评论 举报
  • romatic88

    非常好的学习材料,感谢楼主分享

    2021-04-20 19:31:20 来自 PC 评论 举报