土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机带变频器

发电机带变频器

发布于:2007-10-28 11:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有潜污水泵185KW.额定电流370A.扬程41M.额定流量900立方米.原本配800KVA变压器,由于变压器基本费用高而负荷低,改由200KVA变压器供电,且配185KW变频器调速.可能由于管道配置问题.在30-35HZ时流量已经达1200立方米.变频器从电源取用电流为80A左右.由于供水比较重要,现在想上一台发电机应急(如供电线路检修),请问用100KW的发电机可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zcx_5362
    zcx_5362 沙发
    进出电流应该都从零缓慢上升吧,至少进线如此
    2007-12-05 10:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • yjig
    yjig 板凳

    你说的变频启动也可能超过1.5倍电流,你再注意一下:“1.5”倍是变频的进线电流,还是变频的出线电流。
    注意:变频的进出电流是不相等的,变频的启动电流有点类似自偶减压启动,在自偶减压启动器的进出线电流是不等的。
    对于变频的启动电流,我们曾多次观察并测量过,启动电流从来没超过电机的额定值,你说的有可能超1.5,是变频的出线电流。
    否则,为什么在采用发电电源时,为尽量降低发电机的容量,通常都是采用变频启动。
    2007-11-21 22:49:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

XL-21动力开关柜里能否放无功补偿装置?

XL-21动力开关柜里能否放无功补偿装置?如果能放的话,还需不需要在设一个XL-21进线柜呢?(前提是只设XL-21动力柜,不设别的开关柜),请各位高手指点!先谢谢了!

回帖成功

经验值 +10