土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问下大神们10kV分段自投 必须有母线PT才可以实现吗?只有进线PT是不是也可以实现
进线PT检测到该线路已经没电了,不是就可以自投吗?

全部回答(2 )

  • dylan3940
    还要考虑电压并列
    2015-08-18 16:54:18 来自 PC 评论 举报
  • lysasakay
    必须有进线PT,因为不要母线PT是可以投入,但是最好有母线PT,内部可以进行一个电压比较,修改一下备自投装置的逻辑就可以了。
    2015-08-18 16:51:18 来自 PC 评论 举报