土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜中,指示灯应设在刀开关的前端还是后端?

配电柜中,指示灯应设在刀开关的前端还是后端?

发布于:2015-08-18 09:30:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,落地式的动力配电柜中,除了总进线断路器外,一般会有隔离开关(刀开关)及1个带电指示灯或合闸指示灯。这个灯一般设在刀开关的前端还是后端?有没有相关的国家规定?
  • 小小小的小
    合闸指示一般取刀开关的上端,取下端也行,因为刀开关没有分断能力,带电指示要取总断路器的上端,我的分析,不知道对不对
    2015-12-15 20:09:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于住宅小区的低压环网柜

前段时间被迫做了2个多层住宅,真的是被迫,我在一个私企,让我2周做好施工图,之间给我们传了一个电业局的文件,文件上说要求所有住宅都要使用环网柜,但我在网上查到得多是中压环网柜,有没有谁能告诉低压环网柜怎么做啊,最近这施工方催的我头疼啊。

回帖成功