机房空调机组产生泄露的原因及判断

发布于:2015-08-18 09:24:18 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
 真空是溴化锂的生命,是决定机房空调机组的性能和使用寿命最主要的因素,机房空调机组的泄漏有以下四种:

  1.空气大量地向机组内泄漏;

  2.冷却水向机组内泄漏;

  3.冷媒水(冷水)向机组内泄漏;

  4.加热蒸汽向机组内泄漏。

  产生空气较大量地向机房空调机组内泄漏的原因很多,主要有:

  1.通向大气的阀门(如取样阀、排气阀)密封不严、阀门隔膜损坏、法兰密封损坏;

  2.操作失误,误开通向大气的阀门;

  3.热应力造成传热管与封头管板密封破坏。

  产生冷却水向机组内泄漏和冷媒水(冷水)向机组内泄漏的原因主要是维修时造成传热管机械损伤,冷却水和冷媒水有腐蚀性。产生加热蒸汽向机组内泄漏的原因是蒸汽压力过高。

  如有以下两种情况之一的,可以判定为空气较大量地向机组内泄漏:

  1.停机后机组连续3天毎24h真空度下降(绝对压力上升)超过13Pa;

  2.平均排气量大于表3-7中所列允许泄漏量;

  3.进行抽气操作后,机房空调机组制冷量明显上升,停止后24h内下降,再次抽气制冷量又上,反复三次均如此。