土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑电气安装工程应控制的几个环节

建筑电气安装工程应控制的几个环节

发布于:2015-08-17 17:51:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
建筑电气安装工程的质量是整个电气安装工程的核心。下面针对施工中常见的问题,给出如下预防措施。

1 设备问题与对策

1.1 配电箱

1.11 主要问题

1.111 配电箱的安装不符合要求,配电箱坐标、标高不准确,防腐处理不及时。

1.112 漏电保护器控制回路不合理;漏电保护开关或熔断器前

后位置不正确。

1.113 配电箱安装好后,未经检查就送电。

1.12 预防措施

1.121 结合配电系统图,充分考虑零线及地线回路数量,以确定零线、地线汇流排的几何尺寸;综合考虑其他器具的数量及尺寸,以确定配电箱的几何尺寸、箱盒坐标、标高;修整箱盒,做好防腐处理。

1.122 不同回路的相线、零线分别进入不同的漏电保护器,严禁2个以上回路共用一个漏电保护器的零线回路;漏电保护器应装在电表之后、自动开关或熔断器之前。

1.123 配电箱安装好后,要认真检查所有线路,以防导线间接触不良;及时做好导线间、导线对地间绝缘电阻的测量及记录。

2 电线管敷设的问题与对策

2.1 质量问题

2.11 薄壁管代替厚壁管,黑铁管代替镀锌管,pvc管代替金属管;

2.12 穿线管弯曲半径太小,并出现弯瘪、弯皱,严重时出现”死弯”。管子转弯不按规定设过渡盒;

2.13 金属管口毛刺不处理,直接对口焊接,丝扣连接处和通过中间接线盒时不焊跨接钢筋,或焊接长度不够,”点焊”和焊穿管子现象严重。镀锌管和薄壁钢管不用丝接,用焊接;

2.14 钢管不接地或接地不牢;

2.15 管子埋墙、埋地深度不够,预制板上敷管交叉太多,影响土建施工。现浇板内敷管集中成排成捆影响结构安全;

2.16 管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全

的隐患。

2.2 原因分析

施工人员对施工规范不熟悉,或没有进行过专业培训,技术不过硬;操作中不认真负责,图省事方便,监理工程师及现场管理人员要求不严,监督不够。

2.3 预防措施

2.31 严格按设计和规范下料配管,监理专业工程师严格把关,管材不符合要求不准施工。

2.32 配管加工时要掌握

2.321 明配管只有一个90°弯时,弯曲半径管外径的4倍;

2.322 两个或三个90°弯时,弯曲半径管外径的6倍;

2.323 暗配管的弯曲半径管外径的6倍;

2.324 埋入地下和混凝土内管子弯曲半径管外径的10倍。

2.33 镀锌管和薄壁钢管内径25mm的可选用不同规格的手动弯管器,内径32mm的钢管用液压弯管器。pvc管子根据内径选用不同规格的弹簧弯管,内径32mm的管子煨弯,如大量加工时,可用专制弯管的烘箱加热。做到管子弯曲后,管皮不皱、不裂、不变质。pvc对接时,建议采用整料套管对接法,并粘接牢固。

2.34 禁止用割管器切割钢管,用钢锯锯口要平(不斜),管口用圆锉把毛刺处理干净。直径40mm的厚壁管对接时采用焊接方式,不允许管口直接对焊。直径32mm管子应套丝连接,或用套管紧定螺钉连接,不应熔焊连接。连接处和中间放接线盒采用专

用接地卡跨接。

2.35 明管、暗管必须按规范要求可靠接地,进入配电箱的镀锌管、薄壁管用专业接地线卡和2.5mm的双色bv导线与箱体连接牢固。直径40mm的管子进入配电箱可以用点焊法固定在箱体上,并注意防锈防腐。

3 配电箱体、接线盒的问题与对策

3.1 主要问题

箱、盒安装标高不一致,坐标偏移明显;箱、盒开孔不整齐;铁盒变形;现浇混凝土墙内箱、盒移位;安装电器后,箱、盒内脏物未清除。管子口进箱、盒太多。箱盒固定不牢,被振捣移位或混凝土浆进入箱盒,箱盒不作防锈防腐处理。电箱内进线与各回路出线相比线径截面偏小。

3.2 预防措施

稳装箱、盒找标高时,一般以水平线以下50cm为竣工地平线。在混凝土墙、柱内稳装箱、盒时,还应与土建施工人员联系定位,用经纬仪测定总标高,以确定室内各点地平线。在现浇混凝土内预埋箱盒要紧靠模板,固定牢,密封要好。混凝土浇筑时,电工要24小时时刻盯住pvc配管和箱盒不被损坏移位,出现问题及时解决。模板拆除后,及时清理箱盒内的杂物和锈斑,刷防锈防腐漆;箱、盒开眼孔时,木制品必须使用木钻,铁制品开孔如没 有大钻头,可以自制开孔的划刀架具钻孔,以保证箱、盒眼孔整齐划一。

4 吊顶层的问题与对策

4.1 主要问题

配管走向不规则,线路歪斜,高低起伏。金属软管未作跨接接地保护线;留管长度不合适,使导线外露;接线盒不盖板;防锈、防腐不到位;吊支架设置不对称,距离过大,有的把管子直接搭在龙骨上用铁丝或导线固定。

4.2 预防措施

尽量做到”横平竖直”,少走斜道少交叉;镀锌管或黑铁管跨接接地线仍按明管暗管中的规定去做。黑铁管和各焊接处应除锈、去渣、刷防锈漆和面漆;吊架、支架、管卡的设置按规定施工,并除锈、刷防锈漆和面漆。

5 电源开关与插座的问题与对策

5.1 主要问题

5.11 线盒预埋过深;面板有胶漆污染,不平直;盒内导线余量不足。

5.12 厨房、卫生间等潮湿场所的开关插座使用了普通插座,未采用防溅型插座。

5.13 插座接线不规范,相线、零线、地线接线混乱,有的三孔插座无接地线。

5.2 预防措施

5.21 若预埋的线盒过深,应加装一个线盒。安装面板要饱满补缝,不允许留有缝隙,并做好面板的清洁保护;开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100~150mm为宜。

5.22 按gb 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》的规定,厨房、卫生间应安装防溅插座。开关宜安装在门外开启侧墙体上。如果检查中发现有的防溅插座未加橡胶垫,应要求更换或补加橡胶垫。

5.23 gb 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》规定,单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线接在上孔插座的接地端子,不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致;接地或接零线在插座间不串联连接。

6 防雷、接地的问题与对策

6.1 存在的问题

6.11 避雷带采用非镀锌圆钢,定位不合理,观感质量差。

6.12 引下线截面小于避雷带截面,且焊缝质量差;高出屋面的构筑物或金属体未与防雷装置可靠连接。

6.13 接地体埋深或间隔不够,焊接面不够,防腐处理不好,接地干线扁钢不平直,接地端子漏垫弹簧垫,断接卡所用螺柱小于m8,变形缝无补偿装置,接地电阻大,不符合设计要求。

6.2 预防措施

6.21 避雷带应按设计要求,采用镀锌圆钢,并加以调直,若采用普通圆钢,截面应加大一级,且经设计同意。避雷脚应定位合理,以转角对称布置,直线段再按1m左右等分为原则。埋设成排脚头支架时,应弹线确保其直线度,并做到所有脚头端头平

齐。

6.22 引下线截面不得小于避雷带截面,搭接处焊缝应平整、饱满,不得有气孔、咬肉、夹渣等缺陷,且搭接倍数不小于6d(d为 圆 钢 直 径),镀锌层破坏处应二次防腐。支持卡应固定牢固,间距均匀。避雷带跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。高出屋面的烟囱、透气管及铁爬梯、金属水箱等金属物体应与防雷装置相连。

6.23 按规定接地体埋深应不小于0.6m,间距不小于5m。焊接面不小于扁钢宽度的2倍。焊好后,将药皮敲净,镀锌层破坏处应二次防腐。重新调直扁钢,补齐接地端子弹簧垫子,断接卡连接应用不小于m8的镀锌螺栓,在变形缝处,利用本身材料做煨弯补偿。减小接地电阻的方法:

6.231 增加接地极根数。

6.232 使用化学药品,如:盐。

6.233 换土。

7 电气调试

用1000v兆欧表对盘柜的绝缘电阻和电机电阻进行测试,要求其绝缘电阻值大于等于0.5mω;检查电力电缆两端的相位是否一致,并与电网相序相符,两端用标牌作标记,要求绝缘电阻测试其值大于等于1mω;控制电缆接线施工,其接线应正确,并使用校线器对其作一次校线,电缆芯线和所配导线的端部均应作相应回路编号;联锁系统调试应与工艺机械各专业配合进行。

结语:

为了避免或减少建筑电气工程施工中常见的质量问题,施工企业应建立质量管理制度,制定明确的质量管理目标,加强对员工的培训,采用先进的施工工艺,对现场进行严格的管理,以确保施工质量,保证建筑电气的安全、优质、经济和可靠运行。
  • 建筑电气安装工程控制几个环节
    建筑电气安装工程是复杂的系统工程,为了控制好工程质量,应重点抓住前期技术准备工作、主要设备材料和安装过程的质量控制这三个环节,做好安装全程的12个分项控制。对整个电气工程的控制至关重要。
  • 建筑电气安装工程质量控制的探讨
    1.1培训、优选施工人员,奠定质量控制基础工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的管理技术干部、操作人员、服务人员的共同作用,他们是形成工程质量的主要因素。首先,要控制施工质量,就要培训、优选施工人员
  • 160个混凝土工程施工组织设计资料合集(含道路/结构/给排水/住宅等)
    本资料包为精选的160个混凝土工程施工组织设计,其中包含厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案、大面积混凝土楼地面装修施工组织设计方案、振压钢筋混凝土灌注桩施工组织设计方案、基础底板混凝土工程施工组织设计方案等,适合进行编写混凝土工程施工组织设计的同学参考学习写法和设计
  • 建筑电气照明安装工程
    本工艺标准适用于室内或有酸、碱等腐蚀介质的场所照明配线敷设安装(不得在40℃以上的场所和易受机械冲击、碰撞摩擦等场所敷设)
  • 建筑电气照明安装工程2
    建筑电气照明安装工程2
  • 20套物流园建筑设计方案文本设计施工图资料合集(文本+施工图)
    本资料包为20套物流园建筑设计方案文本设计施工图资料合集(文本+施工图),包含工业厂房含办公公寓宿舍SU+CAD+文本效果图、物流园仓库厂房园CAD+文本+效果图、冷库2500吨设计图纸、农产品物流园项目规划、智慧物流园区解决方案等内容,适合做物流园建筑设计的同学学习和参考。
  • 电气安装工程小合集
    电气安装工程小合集电气安装工程小合集电气安装工程小合集电气安装工程小合集,详见附件
  • 某29层商业全套建筑施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、总进度计划、总平面图,其中施工组织设计包括施工组织与部署、施工准备与物资需用量计划、施工难点及重点部位施工等,适合进行高层商业施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • 浅析建筑电气安装工程质量控制
    摘要:建筑电气安装工程质量的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素,在施工前一定要制定切实可行的预防措施,把质量问题消灭在萌芽状态
  • 建筑电气安装工程的要求规定
    1、建筑电气安装的总体要求 电气专业作为一个高危险性行业,要求参与施工的人员应有相应的专业从业资格和特种工种操作证。施工企业应是当地政府部门批准的企业。施工前应有完善的管理机构和目标策划;有效而全面
  • 建筑电气安装工程图集
  • 建筑电气安装工程的质量控制探讨
    电气安装工程施工质量管理涉及多方面,且自始至终贯穿于安装施工的全过程。为了杜绝建筑电气工程施工中常见的质量问题, 应做好施工质量控制工作。合理的质量控制要以预防为主,关键在于观念的转变,要将以往只对质
  • 如何控制建筑电气安装工程施工质量
    重点讨论如何在施工准备阶段和施工阶段控制建筑电气安装工程的质量。
  • 电气安装工程的质量控制要点
    电气安装工程施工质量管理涉及多方面,且自始至终贯穿于安装施工的全过程。为了杜绝建筑电气工程施工中常见的质量问题,应做好施工质量控制工作。合理的质量控制要以预防为主,关键在于观念的转变,要将以往只对质量
  • 电气与管道安装工程
    1.1 支架安装要求: (1)所用钢材应平直,无扭曲,下料后长短偏差应在5mm范围。 (2)钢支架应焊接牢固,无变形,焊接均匀平整。 (3)固定支点间距符合设计图纸要求,在没有明确规定下一般不应大于2
  • 天津某安装工程电气施组
    电缆工程 2.1土方工程 1600m3 2.1电缆管 10公里 2.2砼垫层 240m3 2.3砼包钢管 800m3 2.4高压电缆敷设 1.2公里 2.5电缆井 *座
  • 电气安装工程施组
    内容简介 强电系统 ①低压配电:本工程电源采用三相五线制,采用TN-S系统。 ②配线及敷设方式:一般插座、照明、线路采用普通电线、电缆。一般照明、电力配线均穿钢管,墙内、地面内现浇板内暗敷。 ③避雷与
  • 天津某广场电气安装工程
    内容简介 本工程位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成,总建筑面积190000M2。南、北塔均为三十八层,总高度148.
  • 研修楼电气安装工程
    本工程为多层建筑,建筑物建筑面积:29935㎡,檐高18m框架结构,楼板厚度150㎜,地面100㎜做法,分为教学楼和宿舍两部分。两部分整体地下二层为车库及人防,层高3.6m,教学楼地下一层层高5.7m

阅读下一篇

建筑电气消防设计探析

建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。 电气消防设计应严格按照《建筑设计防火规范》(gb50016-2006),《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045—95,2005年版)和《火灾自动报警系统设计规范》(gb50116—98)等的要求进行。电气消防和给排水及空调专业联系得非常密切,因此,设计前和设计中,必须经常与这两个专业有良好的沟通,才能确保设计的准确和避免重复更改。

回帖成功

经验值 +10