土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑电气安装工程应控制的几个环节

建筑电气安装工程应控制的几个环节

发布于:2015-08-17 17:51:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
建筑电气安装工程的质量是整个电气安装工程的核心。下面针对施工中常见的问题,给出如下预防措施。

1 设备问题与对策

1.1 配电箱

1.11 主要问题

1.111 配电箱的安装不符合要求,配电箱坐标、标高不准确,防腐处理不及时。

1.112 漏电保护器控制回路不合理;漏电保护开关或熔断器前

后位置不正确。

1.113 配电箱安装好后,未经检查就送电。

1.12 预防措施

1.121 结合配电系统图,充分考虑零线及地线回路数量,以确定零线、地线汇流排的几何尺寸;综合考虑其他器具的数量及尺寸,以确定配电箱的几何尺寸、箱盒坐标、标高;修整箱盒,做好防腐处理。

1.122 不同回路的相线、零线分别进入不同的漏电保护器,严禁2个以上回路共用一个漏电保护器的零线回路;漏电保护器应装在电表之后、自动开关或熔断器之前。

1.123 配电箱安装好后,要认真检查所有线路,以防导线间接触不良;及时做好导线间、导线对地间绝缘电阻的测量及记录。

2 电线管敷设的问题与对策

2.1 质量问题

2.11 薄壁管代替厚壁管,黑铁管代替镀锌管,pvc管代替金属管;

2.12 穿线管弯曲半径太小,并出现弯瘪、弯皱,严重时出现”死弯”。管子转弯不按规定设过渡盒;

2.13 金属管口毛刺不处理,直接对口焊接,丝扣连接处和通过中间接线盒时不焊跨接钢筋,或焊接长度不够,”点焊”和焊穿管子现象严重。镀锌管和薄壁钢管不用丝接,用焊接;

2.14 钢管不接地或接地不牢;

2.15 管子埋墙、埋地深度不够,预制板上敷管交叉太多,影响土建施工。现浇板内敷管集中成排成捆影响结构安全;

2.16 管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全

的隐患。

2.2 原因分析

施工人员对施工规范不熟悉,或没有进行过专业培训,技术不过硬;操作中不认真负责,图省事方便,监理工程师及现场管理人员要求不严,监督不够。

2.3 预防措施

2.31 严格按设计和规范下料配管,监理专业工程师严格把关,管材不符合要求不准施工。

2.32 配管加工时要掌握

2.321 明配管只有一个90°弯时,弯曲半径管外径的4倍;

2.322 两个或三个90°弯时,弯曲半径管外径的6倍;

2.323 暗配管的弯曲半径管外径的6倍;

2.324 埋入地下和混凝土内管子弯曲半径管外径的10倍。

2.33 镀锌管和薄壁钢管内径25mm的可选用不同规格的手动弯管器,内径32mm的钢管用液压弯管器。pvc管子根据内径选用不同规格的弹簧弯管,内径32mm的管子煨弯,如大量加工时,可用专制弯管的烘箱加热。做到管子弯曲后,管皮不皱、不裂、不变质。pvc对接时,建议采用整料套管对接法,并粘接牢固。

2.34 禁止用割管器切割钢管,用钢锯锯口要平(不斜),管口用圆锉把毛刺处理干净。直径40mm的厚壁管对接时采用焊接方式,不允许管口直接对焊。直径32mm管子应套丝连接,或用套管紧定螺钉连接,不应熔焊连接。连接处和中间放接线盒采用专

用接地卡跨接。

2.35 明管、暗管必须按规范要求可靠接地,进入配电箱的镀锌管、薄壁管用专业接地线卡和2.5mm的双色bv导线与箱体连接牢固。直径40mm的管子进入配电箱可以用点焊法固定在箱体上,并注意防锈防腐。

3 配电箱体、接线盒的问题与对策

3.1 主要问题

箱、盒安装标高不一致,坐标偏移明显;箱、盒开孔不整齐;铁盒变形;现浇混凝土墙内箱、盒移位;安装电器后,箱、盒内脏物未清除。管子口进箱、盒太多。箱盒固定不牢,被振捣移位或混凝土浆进入箱盒,箱盒不作防锈防腐处理。电箱内进线与各回路出线相比线径截面偏小。

3.2 预防措施

稳装箱、盒找标高时,一般以水平线以下50cm为竣工地平线。在混凝土墙、柱内稳装箱、盒时,还应与土建施工人员联系定位,用经纬仪测定总标高,以确定室内各点地平线。在现浇混凝土内预埋箱盒要紧靠模板,固定牢,密封要好。混凝土浇筑时,电工要24小时时刻盯住pvc配管和箱盒不被损坏移位,出现问题及时解决。模板拆除后,及时清理箱盒内的杂物和锈斑,刷防锈防腐漆;箱、盒开眼孔时,木制品必须使用木钻,铁制品开孔如没 有大钻头,可以自制开孔的划刀架具钻孔,以保证箱、盒眼孔整齐划一。

4 吊顶层的问题与对策

4.1 主要问题

配管走向不规则,线路歪斜,高低起伏。金属软管未作跨接接地保护线;留管长度不合适,使导线外露;接线盒不盖板;防锈、防腐不到位;吊支架设置不对称,距离过大,有的把管子直接搭在龙骨上用铁丝或导线固定。

4.2 预防措施

尽量做到”横平竖直”,少走斜道少交叉;镀锌管或黑铁管跨接接地线仍按明管暗管中的规定去做。黑铁管和各焊接处应除锈、去渣、刷防锈漆和面漆;吊架、支架、管卡的设置按规定施工,并除锈、刷防锈漆和面漆。

5 电源开关与插座的问题与对策

5.1 主要问题

5.11 线盒预埋过深;面板有胶漆污染,不平直;盒内导线余量不足。

5.12 厨房、卫生间等潮湿场所的开关插座使用了普通插座,未采用防溅型插座。

5.13 插座接线不规范,相线、零线、地线接线混乱,有的三孔插座无接地线。

5.2 预防措施

5.21 若预埋的线盒过深,应加装一个线盒。安装面板要饱满补缝,不允许留有缝隙,并做好面板的清洁保护;开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100~150mm为宜。

5.22 按gb 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》的规定,厨房、卫生间应安装防溅插座。开关宜安装在门外开启侧墙体上。如果检查中发现有的防溅插座未加橡胶垫,应要求更换或补加橡胶垫。

5.23 gb 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》规定,单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线接在上孔插座的接地端子,不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致;接地或接零线在插座间不串联连接。

6 防雷、接地的问题与对策

6.1 存在的问题

6.11 避雷带采用非镀锌圆钢,定位不合理,观感质量差。

6.12 引下线截面小于避雷带截面,且焊缝质量差;高出屋面的构筑物或金属体未与防雷装置可靠连接。

6.13 接地体埋深或间隔不够,焊接面不够,防腐处理不好,接地干线扁钢不平直,接地端子漏垫弹簧垫,断接卡所用螺柱小于m8,变形缝无补偿装置,接地电阻大,不符合设计要求。

6.2 预防措施

6.21 避雷带应按设计要求,采用镀锌圆钢,并加以调直,若采用普通圆钢,截面应加大一级,且经设计同意。避雷脚应定位合理,以转角对称布置,直线段再按1m左右等分为原则。埋设成排脚头支架时,应弹线确保其直线度,并做到所有脚头端头平

齐。

6.22 引下线截面不得小于避雷带截面,搭接处焊缝应平整、饱满,不得有气孔、咬肉、夹渣等缺陷,且搭接倍数不小于6d(d为 圆 钢 直 径),镀锌层破坏处应二次防腐。支持卡应固定牢固,间距均匀。避雷带跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。高出屋面的烟囱、透气管及铁爬梯、金属水箱等金属物体应与防雷装置相连。

6.23 按规定接地体埋深应不小于0.6m,间距不小于5m。焊接面不小于扁钢宽度的2倍。焊好后,将药皮敲净,镀锌层破坏处应二次防腐。重新调直扁钢,补齐接地端子弹簧垫子,断接卡连接应用不小于m8的镀锌螺栓,在变形缝处,利用本身材料做煨弯补偿。减小接地电阻的方法:

6.231 增加接地极根数。

6.232 使用化学药品,如:盐。

6.233 换土。

7 电气调试

用1000v兆欧表对盘柜的绝缘电阻和电机电阻进行测试,要求其绝缘电阻值大于等于0.5mω;检查电力电缆两端的相位是否一致,并与电网相序相符,两端用标牌作标记,要求绝缘电阻测试其值大于等于1mω;控制电缆接线施工,其接线应正确,并使用校线器对其作一次校线,电缆芯线和所配导线的端部均应作相应回路编号;联锁系统调试应与工艺机械各专业配合进行。

结语:

为了避免或减少建筑电气工程施工中常见的质量问题,施工企业应建立质量管理制度,制定明确的质量管理目标,加强对员工的培训,采用先进的施工工艺,对现场进行严格的管理,以确保施工质量,保证建筑电气的安全、优质、经济和可靠运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气消防设计探析

建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。 电气消防设计应严格按照《建筑设计防火规范》(gb50016-2006),《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045—95,2005年版)和《火灾自动报警系统设计规范》(gb50116—98)等的要求进行。电气消防和给排水及空调专业联系得非常密切,因此,设计前和设计中,必须经常与这两个专业有良好的沟通,才能确保设计的准确和避免重复更改。

回帖成功

经验值 +10