土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵房的一般规定

消防水泵房的一般规定

发布于:2015-08-17 13:17:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1 消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑。附设在建筑内的消防水泵房。应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开。消防水泵房应设直通室外的出口。设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口。

2 一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。

高压和临时高压消防给水系统,其每台工作消防水泵应有独立的吸水管。

消防水泵宜采用自灌式引水。

3 消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。

注:出水管上宜设检查用的放水阀门。

4 固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。但符合下列条件之一时,可不设备用泵:

一、室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库;

二、七层至九层的单元式住宅。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sailorcwx
    sailorcwx 沙发
    “高压和临时高压消防给水系统,其每台工作消防水泵应有独立的吸水管。”
    有这个要求吗?出处在哪里?
    2015-08-18 12:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-08-18 09:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑室外消防给水管网的设计要求是什么?

室外消防给水管网是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。

回帖成功

经验值 +10