土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 为什么变频供水设备小泵起停过于频繁?

为什么变频供水设备小泵起停过于频繁?

发布于:2015-08-17 13:18:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  变频供水设备依据供水管网中瞬时变化的压力和流量参数,自动改变水泵的台数和运行转速,实现恒压变量供水的闭环调节,从而达到提高质量和高效节能的目的。变频供水设备小泵起停过于频繁此种情况是针对工频工作的小泵而言的。

  在系统之中,控制器的参数中第23、24项参数“小泵压力正、负误差”设定过小。

  在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设定压力与小泵压力负误差之和时,小泵则起动。

  随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于设定压力与小泵压力正误差这两者之和时,小泵则被系统关闭。所以,解决问题的方法是将此项参数调高一定值即可。

  我公司生产的变频供水设备其核心设备交流变频调速控制柜融合了先进的微机控制变频调速技术,先进的微机控制PID调节技术和先进的微机可编程控制器等目前国际上先进技术。
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 790 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市给排水系统规划存在的问题

市政给排水工程规划滞后 在市政道路排水工程设计过程中,给排水工种处于配合地位,影响了城市给排水规划科学化的发展。往往出现道路要求快速建设,造成了排水工程规划没有编制,一些排水工程往往不能与道路工程同期施工;有的虽然设计完成后,排水工程规划由于相关原因需要修改,许多工程项目未能按照规划进行建设,规划的指导意义也没有得到真正体现,造成了工程需要再次改造。 规划的科学依据不足 城市水系统规划的基础性工作主要包括各类指标、标准、基础数据和分析工具,其中水量预测和水平衡分析是核心工作。目前,我国的水量预测工作主要是参照《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)中有关规定,但我国不论在国家还是在区域层次上都缺乏对用水工艺、各种用水器具和用水行为的详实系统监测,缺乏对新型用水技术替代规律和扩散规律的基础研究,缺乏对多种用水信息的综合性和结构性分析。

回帖成功

经验值 +10