土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计技术的探讨与分析

结构设计技术的探讨与分析

发布于:2015-08-17 09:43:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设 计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。

二、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。

三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。

四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。

五、梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。 具体有以下集中修改或注意事项:

a、梁:

1、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题)

2、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。

3、梁的跨数要核对。

4、尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级)

5、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施)

6、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm)

7、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋

8、搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩

9、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。

b、柱:

1、满足轴压比要求(≤0.9)

2、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。

3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72)

c、板:

1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大

直径 钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。

2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。

3、屋面板的钢筋须全部拉通。

4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。

5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。

d、基础:

1、不能将深基础与浅基础混用。

2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等)

3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木1号
    土木1号 沙发
    谢谢楼主的分享
    2015-08-21 09:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • tan4933059
    tan4933059 板凳
    可以借鉴一下。
    2015-08-18 10:30:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨马凳筋的计算与马凳的设置

一提到马凳筋的计算,很多预算人员都会感到极其的反感,因为目前建筑行业内,对马凳筋的设计及规范方面明确说明的地方并不是很多。所以预算行业内如果想正确计算马凳筋的钢筋工程量,那么就需要两个条件为基础,一个是现场施工中运用到马凳筋的钢筋现场签证。另一个是施工单位所报并得到一致通过的施工组织设计中关于马凳筋的明确设计。然而很多时候预算的工作是在前期所做的,所以对于上述两者并不能够及时的拿到,在此情况下,我们就需要来明确马凳筋的各种信息的设计了,下面,就从以下各方面来剖析下马凳筋是如何在施工中进行运用的。

回帖成功

经验值 +10