灯具如何选择
灯具如何选择
各位大虾,请救急,我有一层高5米的中草药材仓库,考虑灯对药材的影响,请问选用何种灯具比较合适?
发布于
2007-10-28 10:22:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(82 )
zwd0791
先谈灯具 中草药材仓库堆放的是可燃物,按爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92
4.1.1条 对于生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列火灾危险物质之一时,应进行火灾危险环境的电力设计。
一、(略)
二、不可能形成爆炸性粉尘混合物的悬浮状、堆积状可燃粉尘或可燃纤维以及其它固体状可燃物质。
第4.2.1条 火灾危险环境应根据火灾事故发生的可能性和后果,以及危险程度及物质状态的不同,按下列规定进行分区。
一、21区: (略)
二、22区: (略)
三、23区:具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
所以该仓库应按火灾危险环境23区设计,该规范规定应使用防护等级为IP2X的灯具。
再谈光源 查建筑照明设计标准GB 50034—2004,参照制药工业配制工序,确定照度为300lx。由于层高5m,灯具安装高约为4.5m,可使用T5T8荧光灯管作光源。
接下来就是根据灯具配光曲线和光源特性进行照度计算和灯具布置了。
2008-04-04 20:47:04
来自 PC
评论
举报
lqhhadi
题外话和众位网友专家探讨:
“丙类库房内不准使用卤钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具及各种电器设备。.....当使用日光灯低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。”
卤钨灯和超过60瓦的白炽灯自然不用说,灯具表面温度很高。但难道只有卤钨灯和超过60瓦的白炽灯才是高温照明灯具?灯具表面温度多少度才算是高温照明灯具?
防爆灯还有温度组别T1~T6呢,T1组是450度,T2组是300度,T3是200度。在市面上的防燃型照明灯具的光源是大都是金卤灯,有250瓦的还有400瓦的呢。我不知道厂家采取的什么措施让这种灯具的表面温度降下来。
所以我认为公安部的一些仓库管理的规定和《建筑设计防火规范》对这个问题都比较含糊,像高度很高的丙类仓库,用节能灯可能根本满足不了照度要求。除非布成满天星。这样是不是又有灯具多,故障事故点多这样的安全隐患呢?
2008-04-04 18:23:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mingtian31014006
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
64
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(82 )
