土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 一种新型的太阳能与地源热泵联合运行系统

一种新型的太阳能与地源热泵联合运行系统

发布于:2015-08-16 12:40:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:本文分析了太阳能与地源热泵的技术优点及存在的问题,针对目前常规太阳能与地源热泵联合运行系统的缺陷,构思出了一套以生态理念构建的复合式新型能源系统。进而论述了该新型能源系统的工作方式,并阐述了该新系统的技术经济性。最后指出研究及开发中存在的问题,展望了其应用前景。


 1 引言
  太阳能是一种取之不尽、用之不竭的绿色能源。在太阳辐射条件良好的情况下,以太阳能作为蒸发器热源的热泵系统可以获得比空气源热泵更高的蒸发温度,其系统的供热性能系数(COP)可达4以上。此外,在太阳能吸收式制冷系统中,以太阳能为驱动热源,不仅可以减小常规能源的消耗。而且还可以减轻由于采用氟利昂等人工合成工质而引发的地球温室效应和对大气臭氧层的破坏。但是太阳能有两个严重不足:一是能流密度低;二是其强度受各种因素的影响不能维持常量,这两大缺点大大限制了太阳能的有效利用。
  地源热泵是一种利用地下浅层地热资源的高效节能环保型能源利用技术。通过输入少量的高品位电能,即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。冬季它可代替锅炉把地能中的低品位能“取”出,提高温度后,供给室内采暖;夏季则把室内的热量“取”出,释放到地能中去。但是地源热泵长期运行将会使土壤温度场得不到有效恢复,蒸发温度及冷凝温度波动较大,热泵机组运行效率较低。
  因此,如果能将太阳能与地源热泵构建在一起, “取长补短,合理补给”,设计出一套复合式新型供热制冷系统,那么该新型的能源供给系统不仅将具有各自所特有经济、环保的特性,还将具有明显的节能潜力。


 2 太阳能与地源热泵联合运行新系统设计
  2.1设计思路
  目前,常规的太阳能与地源热泵联合运行系统多设计成夏季采用地源热泵系统制冷,冬季采用太阳能热泵与地源热泵联合供热。但是在我国的南方地区,建筑物夏季所需冷负荷要远大于冬季所需热负荷,而热泵机组又往往都是制热量大于制冷量(通常热泵机组的制热量是制冷量的1.1~1.3倍)。因此在机组选择时,如果按夏季冷负荷标准选择机组,会导致机组的制热能力大大超出建筑物的热负荷需求。而若按照冬季热负荷标准选择,则会出现夏季制冷量不够。因此,地源热泵机组可按照冬季热负荷进行选择,夏季冷负荷不足部分以太阳能吸收式制冷作补充。这样不仅可以大大地降低地热换热器的初投资,而且还可以使地热换热器间歇运行,土壤温度场得到及时恢复。
  近年来太阳能吸收式制冷技术已经逐渐成熟。在太阳能集热器方面,平板型集热器、真空管型集热器都已在市场上推广应用。在制冷机方面,适合于太阳能利用的吸收式制冷机也有了很大的发展,低温热水型两级吸收式溴化锂制冷机的热源温度只需60℃以上。同时,如以温度为80℃以上的热源驱动单效吸收式制冷机,其系统的COP值可达到0.7;而若温度低于80℃,可用其驱动双效吸收式制冷机,则系统的COP值约为0.35 。
  因此,太阳能吸收式制冷技术应用在常规的太阳能与地源热泵联合运行系统中是可行的。作者沿用该思路,设计出了一套新型的太阳能与地源热泵联合供热制冷系统。即冬季采用太阳能热泵与地源热泵联合供热,夏季采用太阳能吸收式制冷与地源热泵联合运行制冷。


  2.2新系统构成
  太阳能与地源热泵联合供热制冷系统主要由以下系统构成:太阳能集热系统、吸收式制冷系统、地热换热系统、热泵机组系统和室内供热制冷系统。联合运行原理图如图1所示。
0602452489.jpg

0602456888.jpg

  3 新系统工作流程分析
  3.1夏季太阳能吸收式制冷与地源热泵联合运行在夏季,土壤经过冬季的蓄冷,地表浅层的土壤温度相对较低。通过输入少量的高品位电能,就可以将室内的低品位热量“取”出,释放到地能中去,进而使室内产生良好的制冷效果。同时,随着太阳辐射强度的逐渐增强,大气温度不断升高,建筑物对冷量的需求也越来越大。这样我们可以充分利用太阳能辐射强的特性,通过太阳能集热器将太阳能蓄积起来作为吸收式制冷系统的驱动热源,故夏季采用太阳能吸收式制冷与地源热泵联合运行。其流程图如图2所示,由太阳能集热器、吸收式制冷系统、地热换热器、热泵机组和室内供冷系统组成。
  在太阳能吸收式制冷系统中,太阳能集热器将太阳能转化为水的显热储存在热水箱中。如果太阳能集热器中的热水温度不足以驱动吸收式制冷机工作时,启动辅助加热系统将热水加热到一定温度,使制冷机工作。在地源热泵制冷系统中,盘管通过水循环将室内热量转移到蒸发器中。在蒸发器中,热泵中的制冷剂将热量吸收传递到冷凝器中,然后地热换热器中的水在冷凝器中跟制冷剂发生热交换,最终通过地热换热器将热量排放到土壤中,通过三套循环达到制冷目的。
  文献[5]通过实验证明: 当地源热泵连续运行时,其制冷系数将随着制冷天数的增加而下降,

0602452489.jpg


0602456888.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1471660490541
    求具体资料!!!
    2016-08-30 12:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • wuyuancanglang
    有具体资料吗
    2016-08-04 18:44:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水源热泵系统污水取水装置新进展

摘要:城市污水是一种蕴涵丰富低位热能的可再生热能资源,随着热泵技术的发展,城市污水热能的利用系统也日趋增多。从污水源热泵系统的技术角度看,在有效地解决了污水在取水过程的污杂物堵塞及除垢问题后,污水源热泵空调技术在实际工程应用中已经表现出明显的节能减排效果。本文针对城市污水热能特点以及目前污水源热泵系统的主要形式,综述了国内外污水源热泵污水取水装置的发展状况,分析了目前污水取水技术存在的问题以及对污水源热泵系统性能的影响。基于目前的技术,提出了开式循环集成式污水取水装置,分析了该技术的优点以及应用前景。

回帖成功

经验值 +10