土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器是否需要压力表的问题

关于变压器是否需要压力表的问题

发布于:2015-08-16 10:22:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近我们我们订购30台华氏箱变,变压器按照设计技术协议需要加压力表。但是设备方生产时没有加。我们质检人员监造时,发现未按照技术协议来,同时给我方以下回复:
*******:
本项目箱变的变压器执行的是《GB/T 6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求》,油浸式变压器不需要压力表。变压器带储油柜,通过储油柜的吸湿器达到变压器油箱内外压力的平衡,即使装设压力表,压力表的指针会一直指在“0”刻度位置,因此本项目箱变无需装设压力表。
请各位大侠给予回复,是否是如此?




全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 一品滇
    一品滇 沙发
    RE: 关于变压器是否需要压力表的问题 [修改]
    高级模式
    2016-06-04 00:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • 幺爷爷
    幺爷爷 板凳
    RE: 关于变压器是否需要压力表的问题
    2016-05-27 15:47:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于处理变压器短路事故的几点思考

  处理变压器短路事故,首先要通过检查、试验找出问题实质所在;其次处理过程还应注意相关问题。具体思考如下:   首先,变压器短路事故后的检查、试验。   变压器在遭受突发短路时,高低压侧都将受很大的短路电流,在断路器来不及断开的很短时间内,短路电流产生与电流平方成正比的电动力将作用于变压器的绕组,此电动力可分为辐向力和轴向力。在短路时,作用在绕组上的辐向力将使高压绕组受到张力,低压绕组受到压力。由于绕组为圆形,圆形物体受压力比受张力更容易变形,因此,低压绕组更易变形。在突发短路时产生的轴向力使绕组压缩和使高低压绕组发生轴向位移,轴向力也作用于铁芯和夹件。