土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浴室太阳能电辅热问题

浴室太阳能电辅热问题

发布于:2015-08-16 09:52:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我这里有一个工程,一个学校的浴室(一层平房),设太阳能,冬天设计电辅热,共六十个淋浴头,原则上保证学校900个学生在一周内每人洗一次澡(实际为四天,周一至周四晚上,即每天洗澡的人数为225人),请问这样的话,电辅热的功率需要多大???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 安穆明weibo
    这个应该要看你选用什么辅热设备吧。
    《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009年版的第5.4.2A第四款就提到辅热热源的问题:
    4 太阳能热水供应系统应设辅助热源及其加热设施。其设计计算应符合下列要求:
    1) 辅助能源宜因地制宜选择城市热力管网、燃气、燃油、电、热泵等;
    2) 辅助热源的供热量应按本规范第5.3.3条设计计算;
    3) 辅助热源及其水加热设施应结合热源条件、系统型式及太阳能供热的不稳定状态等因素,经技术经济比较后合理选择、配置;
    4) 辅助热源加热设备应根据热源种类及其供水水质、冷热水系统型式等选用直接加热或间接加热设备;
    5) 辅助热源的控制应在保证充分利用太阳能集热量的条件下,根据不同的热水供水方式采用手动控制、全日自动控制或定时自动控制。

    我个人认为,功率应当按照全部由辅热设备提供耗热量决定,因为很有可能一天都没有太阳。
    2015-09-21 16:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    辅助加热要与原理结合起来。当然可以按最低水温计算。最合理的原理,既可以节省电。比如:把太阳能作为初始加温,就可以提高原水温度,自然耗电量会大大减少。---与原理有关。
    2015-09-21 14:47:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干货来袭,干货来袭,干货来袭,重要的事情说三遍!!!建筑给排水常用数据整理

1、给水要求水压:① 给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。② 给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。③ 消防:消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;

回帖成功

经验值 +10