发布于:2015-08-15 22:08:15
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
有一座冷库,设计温度-18度,使用比泽尔8p压缩机。一直制冷正常,现在低压接近0mpa,回气侧气液分离器和机头结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流8A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,但是时间太长了。
另一座冷库低压接近0mpa,回气侧气液分离器结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流9A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,时间很快。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报